Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Уставка теплового реле

Гость_Сергей123_*
сообщение 23.7.2006, 9:37
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Хочу узнать какой должна быть уставка теплового реле двигателя постоянного тока, асинхронного двигателя? Должна ли она соответствовать номинальному току двигателя, либо быть немного больше? Был бы очень признателен ссылкам на правила.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.7.2006, 11:05
Сообщение #2





Гости






Цитата(Сергей123)
Добрый день!
Хочу узнать какой должна быть уставка теплового реле двигателя постоянного тока, асинхронного двигателя? Должна ли она соответствовать номинальному току двигателя, либо быть немного больше? Был бы очень признателен ссылкам на правила.


25-30 % выше номинального.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.7.2006, 17:25
Сообщение #3





Гости






не зависимо от того какой тип двигателя? В каких правилах это указано
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 24.7.2006, 10:48
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Сначало следует определить номинальный ток двигателя (тех. данные). Потом выбрать уставку теплового реле следующего номинала. При этом тепловые реле имеют характеристику срабатывания 7,2Ir - 10 сек. Следует убедиться, что пусковой ток двигателя не превышает 7,2Iном. Если есть превышение, то нужно завысить уставку теплового реле.