Уставка теплового реле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Уставка теплового реле |
| Гость_Сергей123_* |
23.7.2006, 9:37
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день!
Хочу узнать какой должна быть уставка теплового реле двигателя постоянного тока, асинхронного двигателя? Должна ли она соответствовать номинальному току двигателя, либо быть немного больше? Был бы очень признателен ссылкам на правила. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
23.7.2006, 11:05
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Цитата(Сергей123) Добрый день!
Хочу узнать какой должна быть уставка теплового реле двигателя постоянного тока, асинхронного двигателя? Должна ли она соответствовать номинальному току двигателя, либо быть немного больше? Был бы очень признателен ссылкам на правила. 25-30 % выше номинального. |
|
|
| Гость_Гость_* |
23.7.2006, 17:25
Сообщение
#3
|
|
Гости |
не зависимо от того какой тип двигателя? В каких правилах это указано
|
|
|
24.7.2006, 10:48
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Сначало следует определить номинальный ток двигателя (тех. данные). Потом выбрать уставку теплового реле следующего номинала. При этом тепловые реле имеют характеристику срабатывания 7,2Ir - 10 сек. Следует убедиться, что пусковой ток двигателя не превышает 7,2Iном. Если есть превышение, то нужно завысить уставку теплового реле.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|