Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Область применения УЗО (или дифавтомата)

Гость_Константин_*
сообщение 2.7.2006, 0:58
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста на какую аппаратуру не рекомендуется ставить УЗО?
понятно., что не ставят на потребители которые потребляют часть тока- отсюда небаланс тока - > срабатывание узо.
Но какие именно потребители (преимущественно бытовые конечно) не рекомендуется защищать с помощью УЗО???
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.7.2006, 23:12
Сообщение #2





Гости






УЗО может не ставиться на те ветки , отключение которых недопустимо , например холодильное оборудование или системы охранных сигнализаций (хотя последние обычно имеют источник резервного электропитания) icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.7.2006, 0:18
Сообщение #3





Гости






или какое-нибудь аварийное освещение icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dikij
сообщение 7.7.2006, 12:01
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 2.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461



не ставят на потребители которые потребляют часть тока- отсюда небаланс тока - > срабатывание узо

Вы заблуждаетесь УЗО срабатывает ТОЛЬКО при утечке потенциала на землю. Ваше выражение в потреблении только ЧАСТИ ТОКА вообще АБСУРДНО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 8.7.2006, 15:40
Сообщение #5


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(Dikij)
 
Вы заблуждаетесь УЗО срабатывает ТОЛЬКО при утечке потенциала на землю


Позвольте с Вами не согласиться: утечка на "землю"?

Утечка между КОНТРОЛИРУЕМЫМИ проводами и проводниками внутри подключенных приборов, т.е. подключёнными к УЗО. И, как мне кажется, "заземляющие проводники" тут не играют особой роли, т.к. они (заземлители) к УЗО не подключаются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dikij
сообщение 10.7.2006, 12:05
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 2.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461



f389, утечка куда? Если говорить про утечку внутри прибора, к примеру на нулевую клему - это УЗО не выловит. Т.К. Ток проходит по фазе и возвращаеться по нулю - это для УЗО обычное потребление, а вот если ток течет по фазной клеме а по нулувой не возвращаеться (т.е на землю) при превешение порога утечки сработает устройство.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 11.7.2006, 8:52
Сообщение #7


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(Dikij)
... по нулувой не возвращаеться (т.е на землю) ...


не нравится мне эта Ваша ассоциация с "землёй". Для меня важно: "раб.ноль" и "земля" - РАЗНЫЕ провода. Наличие тока icon_eek.gif в "земляном" проводнике - режим "Авария". icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dtsve
сообщение 28.7.2006, 23:00
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 28.7.2006
Пользователь №: 6233



Специалист прав, Необходимо понимать, что утечка происходит относительно земли а не нуля. УЗО это очень грубо говоря две обмоточки прямая (по фазе) и обратная (по нулю) и когда ток входящий по фазе равен току выходящему все хорошо, но как только происходит утечка тока «часть теряется» появляется разность токов на этих обмотках, что вызывает появление ЭДС и это ЭДС и отключает УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 31.7.2006, 16:57
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



ПУЭ

7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 4.8.2006, 11:31
Сообщение #10


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(dtsve)
...Необходимо понимать, что утечка происходит относительно земли а не нуля...


Мне неловко и перед Вами, dtsve, "дуть в свою дуду": если есть отключающий прибор (в настоящем случае - УЗО), то "относительности" возникают из-за наличия в этом приборе определённого устройства (совокупности деталей и физ.законов).


Цитата(dtsve)
...две обмоточки прямая (по фазе) и обратная (по нулю) и когда ...появляется разность токов на этих обмотках, что вызывает появление ЭДС и это ЭДС и отключает УЗО.


Как мне кажется, "от чего" и "куда" происходит "утечка тока" этот прибор НЕ ФИКСИРУЕТ, простите за навязчивость.

Цитата(dtsve)
...происходит утечка тока ...«часть теряется» ...


УТЕЧКА не ВСЕГДА ведёт к "земле", может и на ноль до этого УЗО "стекать" и на занулённые мет.части от других РУ...

Теоретически -да (ток "течет" на гипотетическую "землю")! Но ПРАКТИЧЕСКИ: от трубопровода с 9-го этажа жилого дома до "земли" путь не близкий и не мгновенный., или, например, повреждения изоляции в кабеле проложенном на крючках/подвесах (по воздуху).

Т.е. применять в рассуждениях (в том числе и при поиске неисправностей) словосочетание "утечка относительно земли", мне кажется, не корректно, если не сказать ещё хуже - не имеет отношение к УЗО. icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 29.11.2006, 14:49
Сообщение #11


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



А вот от меня вопрос. Надо ли устанавливать УЗО в компьютерный класс общеобразовательной школы? Просто в связи с получением нового компьютерного оборудования планируется переоборудование другого кабинета. В плане проводка вводного кабеля, установка распредщитка в самом кабинете (1 вводной трёхфазный автомат + 4 абонентских однофазных, все комбинированные от ABB) и прокладка от него трёхжильного кабеля по периметру класса для 16-ти компьютеров.
Пролистал ПУЭ (1998 г. 6-е изд.), указанный выше п.7.1.81 не нашёл. В "Настольной книге энергетика" (М., 2006, с.656) есть следующий ответ:
Цитата
Применение УЗО обязательно:
- при расположении розеток вне помещений, в особо опасных помещениях с повыш. опасностью (н-р, в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и гостиниц);
- при установке светильников класса защиты 1 общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м в помещениях с повыш. опсаностью и особо опасных;
- при напряжении питания светильников местного освещения 220 В в помещениях с повыш. опасностью и особо опасных;
- для защиты линий, питающих установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий;
- если устройство защиты от сверхтока имеет время отключения более 0,4 сек при напряжении более 220 В;
- в инвентарных зданиях из металла, предназначенных для торговли, бытового обслуживания и т.п.

Т.е. я не вижу ни прямых предписаний на установку этой защиты, ни прямого запрета. Просто интересно услышать рекомендации специалистов, поскольку сам к энергетике имею косвенное отношение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 30.11.2006, 2:08
Сообщение #12





Гости






Ставьте. Школьный класс - помещение повышенной опасности, ввиду регулярного присутствия в нём повышенно опасных школьников. Мало опасности во внезапном отключении машин (никто же бухгалтерию в классе не держит).

Только следует учитывать, что в каждом компе стоит фильтр, создающий ток утечки. Какой именно ток - понятия не имею. В любом случае, стоит раскидать компы по нескольким группам и каждую защитить отдельно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 30.11.2006, 16:58
Сообщение #13


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Ммм... Хорошо. Рискну задать пару дилетантских вопросов в этой же ветке.
1. По каталогу продукции ABB подобрал четырёхполюсный 4P-F364. Имеется возможность выбора по чувствительности из ряда 0,03/0,3/0,5 А. Взять на 0,03 А из соображений большей безопасности? Далее. Выбор по номинальному рабочему току - 25/40/63 А. Как сориентироваться здесь, если расчётная мощность всего оборудования класса составляет 8,8 кВт (макс. ток 40 А), а на ввод щитка я ставлю 50-амперный автомат?
2. Не будет ли препятствием для установки УЗО отсутствие контура заземления? Схема электропитания здания традиционно выполнена с глухозаземлённой нейтралью, и в качестве суррогата "земли" я планирую параллельно нулевому проводнику завести в класс отдельной жилой этот же "ноль" от главного щита питания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.11.2006, 20:02
Сообщение #14





Гости






Цитата(AlexPetrov)
2. Не будет ли препятствием для установки УЗО отсутствие контура заземления?

Для работы УЗО "заземлитель" НЕ НУЖЕН icon_exclaim.gif
f389.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 1.12.2006, 2:18
Сообщение #15





Гости






Если цель установки УЗО - защита детей (аварийная ситуация - бутылка кока-колы вылитая на розетки), то конечно надо ставить чуствительность 30 мА. Если такая цель не преследуется, то можно и вообще без УЗО обойтись.

Для надёжности лучше поставить четыре однофазных УЗО, по одному на группу розеток. Во-первых, токи утечки по всему классу могут превысить 30 мА. Во-вторых, срабатывание одного УЗО отключит только одну группу, а не весь класс.

УЗО может работать без заземления, но с заземлением лучше (пробой на корпус замыкается на землю и сразу же отключает УЗО). У вас получается схема TN-C-S, совершенно правильная.

УЗО следует ставить на шаг большей нагрузки чем автомат на той же линии. Если автомат 16А, УЗО - 20А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 1.12.2006, 2:21
Сообщение #16





Гости






Соответственно, если абонентский автомат - 40А, то УЗО - 50А, а если 50А, то 63А.

На линии освещения УЗО вообще не нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 1.12.2006, 5:53
Сообщение #17





Гости






Ток уставки УЗО, защищающий человека – 30мА. Все остальные УЗО (с уставками 100, 300, 500мА) предназначены для повышения пожарозащищенности и НЕ должы устанавливаться в обычных помещениях. Номинальный ток УЗО выбирается = или большим тока защищающего его (УЗО) автомата – в Вашем случае АВ – 50А, УЗО выбираете 63А. В большинстве случаев, при отсутствии заземления, с "легкой" руки какого-то безграмотного электрика, рекомендуют и, видимо, делают "качестве суррогата "земли" я планирую параллельно нулевому проводнику завести в класс отдельной жилой этот же "ноль" от главного щита питания".
В этом случае, если отгорит ноль на вводе (в трехфазной части), на всех "заземленных" корпусах появится напряжение, величина которого может достичь 380-и вольт. Почему-то многие решили, что для перехода из TN-C в TN-C-S достаточно разделить PEN на PE+ N в любом месте. Так почему бы это не сделать в розетке? Ах да, УЗО помешает. А не ставьте УЗО. В общем не делайте так: в школе ведь дети. УЗО, при отсутствии заземления тоже работает: оно ограничивает время нахождения под током временем своего срабатывания – 10-20мсек. Вообще-то, всякие "большие" чиновники от электричества утверждают, что ПУЭ 7-го издания относится только к вновь строящимся и к реконструируемым объектам. Остальные должны соответствовать тем документам, которые были в момент их постройки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 1.12.2006, 7:28
Сообщение #18


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Цитата(Влад"ик)
если отгорит ноль на вводе (в трехфазной части), на  всех "заземленных" корпусах появится напряжение, величина которого может достичь 380-и вольт.

Хорошо, допустим факт отгорания ноля на вводе. Но разве от появления фаз(ы) на корпусе компьютера не защитит тот самый заведенный параллельно ноль и подключенный к заземляющим контактам розеток?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 2.12.2006, 1:27
Сообщение #19





Гости






Напряжение 380 на корпусе - это вряд ли. Напряжение бывает не на чём то, а между чем то и чем то. 380 - это линейное напряжение между двумя фазами. Напряжение между корпусом и арматурой здания не может превысить фазное напряжение - 220 в. Но это реплика в сторону, 220 тоже опасно.

С другой стороны, Алекс не понял ситуацию с отгоранием нуля. Тот самый заведённый параллельно ноль и выведет на корпус высокое напряжение, так как при отгоревшем нуле ток не может вернуться в трансформатор. При этом подключение ноль-корпус выполнено в обход УЗО, поэтому от УЗО толку не будет.

Что делать? Лучшее решение - протащить заземляющий провод до вводного щитка, где, надеюсь, выполнено повторное заземление. Можно решить, что отгорание нуля - маловероятная ситуация и не нервничать.

Ещё можно выдумать творческое решение - подключить землю к нулю через сопротивление в несколько килоом, чтобы УЗО отстреливались, а опасного напряжения прийти не могло. Получится локальная система уравнивания потенциалов с эдаким "стоком" на нуль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 2.12.2006, 13:30
Сообщение #20


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Думаю, по вопросу целесообразности УЗО мы разобрались, буду ставить. Благодарю всех, давших свои ответы, и прошу принять участие в обсуждении правильности проекта здесь, в Вопросах проектирования ЭУ, дабы не захламлять посторонними вопросами эту тему. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 14:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены