какие типовые работы по пускеналадке проводятся в ТП 10/0,4кВ
вот я примерно набросал поправте если что то упустил или ошибся


РУ 0,4

(проверяем заземляющие устройства)
1. Заземляющие устройства. Замер полного сопротивления цепи "фаза - нуль"
2. Заземляющие устройства. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
3. Заземляющие устройства. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
(релейная защита)
4. Дифференциальная фазная защита [релейная часть], тип ДФЗ-201
(проверка выключателей)
5.Выключатель трехполюсный с полупроводниковым и электромагнитным расцепителями максимального тока номинальный ток до 250 А, напряжение до 1 кВ
6.Выключатель трехполюсный сполупроводниковым и электромагнитным расцепителями максимального тока номинальный ток до 630 А, напряжение до 1 кВ
7.Выключатель трехполюсный с полупроводниковым и электромагнитным расцепителями максимального тока номинальный ток до 1600 А, напряжение до 1 кВ
8.Выключатель трехполюсный с полупроводниковым и электромагнитным расцепителями максимального тока номинальный ток до 6300 А, напряжение до 1 кВ
(проверка АВР)
9.Устройство автоматического ввода резервного питания [АВР] со схемой восстановления напряжения
10.Трансформатор тока измерительный выносной,напряжение до 1 кВ
РУ 10кВ
(проверяем вакумник)
11.Схема вторичной коммутации воздушного или элегазового выключателя с полюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя до 35 кВ
(проверяем разеденитель)
12.Разъединитель трехполюсный, напряжение до 20кВ
(приходящий кабель)
13.Испытание повышенным напряжением кабеля силового, напряжение до 10 кВ
(секция шин) на ру 0,4 тоже проверяется ?
14.Испытания повышенным напряжением сборных и соединительных шин, напряжение до 11 кВ
15.Трансформатор тока измерительный выносной с твердой изоляцией, напряжение до 11 кВ
16.Трансформатор однофазный сухой, напряжение до 11 кВ