Двигатель 75кВт 900об/мин. , Хотелось бы прояснить, его подключения. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Двигатель 75кВт 900об/мин. , Хотелось бы прояснить, его подключения. |
31.5.2011, 9:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.4.2011 Пользователь №: 22349 |
Данные двигателя:
75кВт 900 об/мин. Шесть выводов, для подключения, как звездой, так треугольником. звезда/треугольник - 660/380В У двигателя тяжелый пуск из-за привода, понятно, что его нужно запускать вначале по схеме звезда, а уж после автоматический переход на треугольник. Суть вопроса - У двигателя собранна схема управления звезда без перехода на треугольник. Оборотов и мощности вполне хватает для выполнения работы (по схеме звезда). В таком случаи мне кажется, что можно оставить работу двигателя по схеме звезда, не переходя на треугольник, не усложняя схему. Или я ошибаюсь? По такой схеме я могу эксплуатировать двигатель? |
|
|
Gim Двигатель 75кВт 900об/мин. 31.5.2011, 9:57
Sinus Какое время требуется для выхода на номинальную мо... 31.5.2011, 10:39
Gim Точно не засекал примерно 2 - 3 мин.
Первоначальны... 31.5.2011, 11:35
Sinus Ничего страшного, хоть "зигзагом" включа... 31.5.2011, 11:56
Viktor2004 Если двигатель 660/380 работает в сети 380/220 в р... 31.5.2011, 13:53
Sinus Я думаю, что к первому посту стоит добавить марку ... 31.5.2011, 14:20
Gim Цитата(Sinus @ 31.5.2011, 14:20) Я думаю,... 31.5.2011, 17:56
сергей_абрамов Цитата(Gim @ 31.5.2011, 15:56) Установка ... 31.5.2011, 20:09
Dubeckiy попробуйте загружать установку с контролем потребл... 31.5.2011, 19:05
Gim Спасибо за ответы. 31.5.2011, 20:18
kasim34 Не занимайтесь ерундой. Двигатель не рассчитан на ... 5.6.2011, 23:26
Kelman777 ЦитатаНе занимайтесь ерундой. Двигатель не рассчит... 6.6.2011, 9:17
Viktor2004 Цитата(Kelman777 @ 6.6.2011, 10:17) Или в... 6.6.2011, 10:58
Kelman777 Цитата(Viktor2004 @ 6.6.2011, 10:58) Если... 8.6.2011, 16:36![]() ![]() |
|