ЛЕША
сообщение 20.1.2018, 15:40
Сообщение #1281


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Andreybond2007 @ 19.1.2018, 16:13) *
Добрый день подскажите пожалуйста а как по правила можно использовать АИД-70М или другую установку?

Скорей всего интересует вопрос использования АИДа в качестве источника испытательного напряжения для испытания СИЗов.
А пуркуа бы и не па? Установка поверенна. А в "Инструкции по применению..." ни марка на конкретная установка не указана.
Собираете стенд - ванну и вперёд. Ограждение - да - нужно в соответствие с "Инструкцией..."
А блокировки делаются элементарно.
Получаем свидетельство на право проведения испытания средств защиты, сдаем эзамен и пытаем, пытаем.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Случайный прохожий_*_*
сообщение 20.1.2018, 19:53
Сообщение #1282





Гости






Цитата(Гость @ 11.1.2018, 9:27) *
на уровне АО аттестованы же, далее в комиссии вышестоящего с приглашением инспектора РТН.

Не ездят у нас в центральную комиссию инспекторы.Написали нам - кому надо- милости просим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 6.4.2018, 0:06
Сообщение #1283


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Здравствуйте. Есть разработка по экспериментальному напольному покрытию. Оборудование не имеет аналогов сертифицированных. Вопрос: Как правильно оформить производство и каков порядок сертификации???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 6.4.2018, 11:31
Сообщение #1284


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 676
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(scasi @ 6.4.2018, 0:06) *
Здравствуйте. Есть разработка по экспериментальному напольному покрытию. Оборудование не имеет аналогов сертифицированных. Вопрос: Как правильно оформить производство и каков порядок сертификации???

По опыту проведения сертификации, правда немного в другой области, могу сказать, что для начала нужно определиться, а нужна ли она вам? Если нужна, то ищите ближайший удостоверяющий центр по сертификации и уже там совместно определяйте на соответствие каких НТД будет проводиться сертификация и по каким методикам.

Upd.: Вот здесь можете посмотреть, а нужна ли вам обязательная серификация.

Сообщение отредактировал Valerapol - 6.4.2018, 11:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 9.4.2018, 8:07
Сообщение #1285


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Вы не совсем правильно меня поняли... Мне интересен вопрос другой.... Ростехнадзор просит всегда сертиф.обор-ния... А как, если оно собранно на коленке????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 9.4.2018, 8:46
Сообщение #1286


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 676
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(scasi @ 9.4.2018, 8:07) *
Ростехнадзор просит всегда сертиф.обор-ния...

А чем аргументирует свои запросы?
На крайний случай можно предоставить сертификаты на составные части оборудования - электропроводка, двигатели и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Чабан_*
сообщение 12.4.2018, 21:37
Сообщение #1287





Гости






Цитата(Каменщик @ 3.12.2017, 21:46) *
Тут немного другая история. РТН имеет свои интересы. Например инспектор РТН "курирующий" наше СНТ, мягко намекает, что нашему электрику желательно(!) повышать квалификацию и проходить ежегодную аттестацию в филиале РНТ, расположенного в райцентре, на землях которого (района) расположено наше СНТ. Нашему электрику это крайне неудобно. Далее начинается кино и немцы. Инспектор начинает давить, чтобы СНТ срочно разжилось ответственным за электрохозяйство с пятой группой в кармане. Он прекрасно знает, что такие специалисты на дороге не валяются, сразу намекает, что у него в райцентре есть хороший человек, правда с четвёртой группой. Но всё легко решается, если мы оплатим его обучение на 5 гр. в конторе инспектора, а потом примем его к себе на работу. При этом мы понимаем, что видеть этого ответственного мы будем крайне редко, а может и совсем не увидим. Поэтому я и настроен против всех этих инспекторов энергонадзора.


О цифре 150 кВт я сильно не заморачивался, но так как наше СНТ подпадает под неё, ну и слава богу. И ещё, речь идёт не о числе вводов, а о количестве источников электроснабжения. Это разные вещи.
Видимо на батарейки в пульте намёк?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Чабан_*
сообщение 12.4.2018, 23:28
Сообщение #1288





Гости






Цитата(gomed12 @ 25.10.2017, 21:03) *
Ст.29.1 введена ФЗ от 03.11.2015 N 307-ФЗ, позже того вопроса.

Те дома, которые в этой статье никто не надзирает, собственники МКЖД отвечают за их надлежащее содержание до первого ЧП, налетят по постановлению прокурора РТН, ГИТ и т.д и т.п.

Удостоверение по ЭБ не определяет его уровень профессиональных знаний. По п.1.4.37 ПТЭЭП
Для каждой должности (профессии) руководителем Потребителя или структурного подразделения должен быть определен объем проверки знаний норм и правил с учетом должностных обязанностей и характера производственной деятельности работника по соответствующей должности (профессии), а также требований тех нормативных документов, обеспечение и соблюдение которых входит в его служебные обязанности. , если у работника низкая квалификация, как он может безопасно выполнять те работы в которых он не бум-бум.
Вы, как его руководитель и руководитель, которому работодатель делегировал определенные полномочия в части исправного содержания энергетического оборудования вправе подбирать себе работников определенного качества и в необходимом количестве. ТК РФ позволяет увольнять работника по недоверию не только по моральным качествам. Пишите служебную записку руководителю предприятия о его несоответствии занимаемой должности. При этом вы должны проявить волю, убежденность в своей правоте, и безусловно должны быть квалифицированнее того работника.
Есть некоторые сомнения в успехе мероприятия, ОЭХ сам слабоват, извините.
У Потребителя 5 группами не разбрасываются, она нужна выдающему н-д, отдающему распоряжение и только в ЭУ выше 1000 В, обычно это непосредственный руководитель исполнителей ЭТП.
V группа Ква ква квалификации 24 в предыду-
щей группе 12 в преды-
дущей группе 6 в предыду-
щей группе 3 в преды-
дущей группе - - 1. Знание схем электроустановок, компоновки оборудования технологических процессов производства.
2. Знание настоящих Правил, правил пользования и испытаний средств защиты, четкое представление о том, чем вызвано то или иное требование.
3. Знание правил технической эксплуатации, правил устройства электроустановок и пожарной безопасности в объеме занимаемой должности.
4. Умение организовать безопасное проведение работ и осуществлять непосредственное руководство работами в электроустановках любого напряжения.
5. Умение четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении инструктажа работников.
6. Умение обучать персонал правилам охраны труда, практическим приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве и умение практически ее оказывать

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вольт Ампер
сообщение 16.4.2018, 12:39
Сообщение #1289


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 10.2.2017
Пользователь №: 51690



Цитата(gomed12 @ 25.10.2017, 21:03) *
Вы, как .... руководитель, которому работодатель делегировал определенные полномочия в части исправного содержания энергетического оборудования вправе подбирать себе работников определенного качества и в необходимом количестве.

Такого права ни у начальника электроцеха, участка, службы, ни у ответственного за электрохозяйства нигде однозначно, без тумана - не прописано. Штаты и количество работников службы определяются экономическими соображениями, как правило в сторону уменьшения в ущерб безопасности. Квалификация (качественный показатель) опять же замкнут на экономистов, а не на выполнение рекомендаций ЕТКС. Всеми правдами и неправдами "режут" необходимые разряды, и впоследствии на эти разряды квалифицированных работников не найти, они просто не идут. Вводимые нынче профстандарты в сфере энергетики, это вообще отдельная песня, т.к. там всё размудохано в корягу. Одно радует, что пенсия уже есть, так, что с голоду не сдохнешь, и уйти можно хоть сейчас. Честно работать сейчас с пришедшими на руководящие должности всякого рода экономистов-менеджеров стало невозможно. Им нужны только козлы отпущения и персоны на которые при ЧП можно всё было списать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 16.5.2018, 11:15
Сообщение #1290


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Добрый день, уважаемые представители РТН. Прошу помощи. Заявитель получил договор на технологическое присоединение, увеличение мощности с 15 до 20кВт, дабы поставить АВ 32А. Заявитель - физлицо, следовательно п. 9 Правил и техприс выполняется с участием РТН. Пунктом 86 Правил установлено, в том числе, что энергопотребляющие установки напряжением до 380В освобождены от испытаний. Но, при подаче пакета документы в РТН для проведения процедуры осмотра и получения акта допуска, инспектор сказал, что Правила распространяются на сетевые организации, а у РТН свои "правила", по которым необходимо приложить технический отчет. Разъясните, правоведы, кто не прав. Благодарю. Блин, законодатели понаставили ежей противотанковых буквально везде, где могли. Физлицам свыше 15 нужен РТН, юрлицам - нет...тут можно но нельзя...а тут мы рыбу заворачивали. Напёрсточники какие-то. Вот это, к примеру
"Федеральным законом от 03.11.2015 N 307-ФЗ, вступившим в силу с 05.12.2015, внесены изменения
в статью 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", в соответствии с
которыми федеральный государственный энергетический надзор осуществляется в отношении
потребителей электрической энергии путем проведения плановых и внеплановых проверок. Федеральный
государственный энергетический надзор не осуществляется за потребителями электрической энергии,
связанными с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также
других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150
киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику
электроснабжения. "
Кроме того, ваш родной документ, ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА утверждает, что
2 (1). Государственный надзор не осуществляется в отношении деятельности потребителей электрической энергии, связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения. http://www.consultant.ru/cons/cgi/o...0261...167632380131799.
В РТН (местечковом) объясняют, что всё верно...надзор не осуществляется, но это не имеет отношения к договорам технологического присоединения, а имеются в виду отношения с предприятиями. Ну, то есть, нормальный инспектор РТН, привыкший читать между строк государеву мысль, ФЗ-35 переводит, как....кошмарить предпринимателей теперь только по отдельному указанию можно (Прокуратура, заявление конкурента и т.д.). Кино и немцы. Если я верно понимаю Законодательство...... Постановлением Правительства от 27.12.2004 утверждены Правила технологического присоединения к электрическим сетям. И они лействуют на ВСЕХ УЧАСТНИКОВ этой процедуры, в том числе на РТН. Не, не так? РТН так не считает?

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 16.5.2018, 11:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ess
сообщение 26.7.2018, 21:11
Сообщение #1291


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 23.7.2015
Пользователь №: 46224



Всем добрый вечер!
Прошу совета у опытных людей.
Занимаемся реконструкцией ТП 2х1000 на одном небольшом заводике.
Граница раздела балансовой принадлежности проходит по выводам НН трансформаторов. Т.е. трансформаторы принадлежат сетевой организации а всё что после них, включая здание - заводу.
У завода появилась необходимость заменить РУ 0,4 в связи с его аварийным состоянием.
Написали в сетевую организацию письмо с просьбой выдать техусловия на реконструкцию РУ 0,4.
Сетевая ответила что раз РУ ваше, то делайте с ним что хотите и техусловия не дала.
Разработали проект реконструкции и понесли в сетевую согласовать. Они согласовали.
Сейчас начали работы: перенесли все нагрузки на одну секцию РУ, отключили один трансформатор и демонтировали все шкафы РУ которые были к нему подключены, включая межсекционный.
Следующий этап монтаж новых шкафов, перенос нагрузок на них и включение отключенного трансформатора.
Вопрос:
Может ли сетевая организация потребовать перед включением смонтированной половины РУ, получить акт в РТН?
Просто производство практически непрерывного цикла, отключения потребителей дают не более чем на 2-3 часа, отключить ТП полностью вообще не реально, и если нам не дадут включить первый транс и что нибудь случится со вторым, то завод вылетит в трубу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.7.2018, 21:13
Сообщение #1292


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22761
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может
а у них спросить?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 26.7.2018, 22:18
Сообщение #1293


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2294
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(ess @ 26.7.2018, 21:11) *
получить акт в РТН?

А причем здесь РНТ ?
Сетевики должны затребовать Тех. отчет по наладке установленного оборудования первой секции с "Протоколами испытаний ..........", а по окончанию реконструкции Тех. отчет по наладке всей ТП по полной программе ( вашей части).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.7.2018, 22:29
Сообщение #1294


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22761
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



на основании чего затребовать?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 15.8.2018, 13:42
Сообщение #1295


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2753
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Возник спор по вопросу: - Может ли нахождение в очередном отпуске быть препятствием участия в комиссии по проверке знаний в качестве председателя, без официального отзыва из отпуска?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.8.2018, 14:47
Сообщение #1296


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22761
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может, т.к. официально на работе человека нет и получается что подписано задним числом


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 15.8.2018, 15:47
Сообщение #1297


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2753
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ну почему же задним, этим числом и подпишем. Тем более, что факт прохода через проходную зафиксирован. И сколько за год приходится подписывать в ознакомлении приказов отдела кадров с запиской подписать такой то датой, болен, в отпуске, командировке, всё-равно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
labdal2
сообщение 16.8.2018, 8:27
Сообщение #1298


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 46184



Здравствуйте. Есть такой вопрос:
Можно ли указывать в протоколе испытаний приборы не указанные в перечне приборов при регистрации электролаборатории, но имеющих гос. поверку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 16.8.2018, 13:54
Сообщение #1299


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 676
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.8.2018, 13:42) *
Возник спор по вопросу: - Может ли нахождение в очередном отпуске быть препятствием участия в комиссии по проверке знаний в качестве председателя, без официального отзыва из отпуска?

В таком случае усматривается явное нарушение трудовых прав председателя комиссии. В соответствии с ТК отпуск не может быть заменен на денежную компенсацию. Если есть необходимость, то вызывайте приказом из отпуска специалиста с последующим предоставлением возможности догулять отпуск. Иначе получается, что заставили работать специалиста в его личное свободное время.,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 17.8.2018, 0:35
Сообщение #1300


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2294
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(labdal2 @ 16.8.2018, 8:27) *
Здравствуйте. Есть такой вопрос:
Можно ли указывать в протоколе испытаний приборы не указанные в перечне приборов при регистрации электролаборатории, но имеющих гос. поверку?

Сделать дополнение и жить спокойно.
Вернуться в начало страницы