![]() Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
![]()
Сообщение
#1461
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 23.12.2018 Пользователь №: 55079 ![]() |
с2н5он, Евгений, Спасибо!
Сообщение отредактировал IroNick_nv - 26.11.2021, 9:40 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1462
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Вопрос: Заземление выведено из распред.щитка отдельной жилой к контуру заземления. При этом под щитком проложен контур здания, к которому подключено технологическое оборудование. Надо ли соединять щиток с контуром здания? Инспектор не потребует сделать спуск от ЩР до контура?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1463
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7541 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Непонятно, что такое контур заземления (?), проложенного к ШР помимо от контура заземления здания.
Если все же так, то контур заземления здания соединяется к контуру заземления, как повторное заземление. От него прокладывается РЕ к РЕ (PEN) шине в ШР, уже от нее РЕ к оборудованию. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1464
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.12.2016 Пользователь №: 50650 ![]() |
Вопрос: Заземление выведено из распред.щитка отдельной жилой к контуру заземления. При этом под щитком проложен контур здания, к которому подключено технологическое оборудование. Надо ли соединять щиток с контуром здания? Инспектор не потребует сделать спуск от ЩР до контура? Без обид, в вопросе вся терминология по понятиям, нормативку не читаем. 1. заземление не выводится из щитка, выводятся защитные проводники различных назначений, в Вашем случае, (см.п.2)- заземляющий проводник к заземляющему устройству (я так понял из текста) от PEN шины (ГЗШ) РЩ, если он выполняет функцию ВРУ. 2. контур заземления (для TN-C, в других - контур системы уравнивания потенциалов) у Вас по стенам , "контур здания" - такого термина нет. Обязан быть соединён с PEN шиной. Инспектор проверит. 3. "....Надо ли соединять щиток с контуром ... " белиберда. Оболочка (корпус) - обязана быть заземлена. Внутри или снаружи - на Ваше усмотрение, лучше внутри щита, контур заземления у Вас будет подключен к PEN шине . Наличие и качество соединений подтверждаются "Протоколом о наличии связи между ЗУ и элементами...." это инспектор попросит наряду с другими. Сообщение отредактировал Матвеич - 18.2.2022, 16:21 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1465
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Без обид, в вопросе вся терминология по понятиям, нормативку не читаем. 1. заземление не выводится из щитка, выводятся защитные проводники различных назначений, в Вашем случае, (см.п.2)- заземляющий проводник к заземляющему устройству (я так понял из текста) от PEN шины (ГЗШ) РЩ, если он выполняет функцию ВРУ. 2. контур заземления (для TN-C, в других - контур системы уравнивания потенциалов) у Вас по стенам , "контур здания" - такого термина нет. Обязан быть соединён с PEN шиной. Инспектор проверит. 3. "....Надо ли соединять щиток с контуром ... " белиберда. Оболочка (корпус) - обязана быть заземлена. Внутри или снаружи - на Ваше усмотрение, лучше внутри щита, контур заземления у Вас будет подключен к PEN шине . Наличие и качество соединений подтверждаются "Протоколом о наличии связи между ЗУ и элементами...." это инспектор попросит наряду с другими. ![]() Оборудование импортное, монтаж делали под руководством интуристов. У них все заземления выводятся отдельными жилами в распред.устройства. Начинка распред.устройств зависит от функции оборудования, где то стоит шкаф с одними частотниками, где-то автоматы и т.д. Контур системы уравнивания потенциалов находится по периметру всего цеха, проводники не опускаются с многочисленных шкафчиков до этого контура. Все щиты и шкафы заземлены отдельными жилами и выведены в распред.устройства. Я понимаю что все заземлено и занулено. Но опираясь на старые места работы знаю, что инспектор просил все метал.оболочки заземлять на контур урав.потенц. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1466
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.12.2016 Пользователь №: 50650 ![]() |
scasi, если возник вопрос предъявления ЭУ Ростехнадзору значит Вам требуется разрешение на ввод в эксплуатацию вновь смонтированной или реконструированной ЭУ (ПТЭЭП) (для подключения к сетям) и инспектор обязан проверить вашу ЭУ на соответствие требованиям НД (ПУЭ, проекту и др.). Система TN-C-S как минимум.
Без приёмосдаточной документации (исполнительной по проекту и др.) он не имеет права приступить к осмотру ибо должен на это ссылаться в АКТе. В упрощённом виде хотя-бы планировки и схемы заверенные отв. лицами, паспорта на стандартные изделия, отчёт ЭЛ, включающий протокол визуального осмотра (соотв. нормам и НД) и минимальный набор протоколов проверки и испытаний (металлосвязь, изоляция, петля и т.д. в соответствии с объёмом монтажных работ). В Вашем случае, наличие заземления (проводников РЕ) частей ЭУ (оборудования) недостаточно, необходимы проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов (проводник в виде контура по периметру цеха с отводами к оборудованию и сторонним проводящим, нетоконесущими конструкциям доступным к одновременному прикосновению), поскольку условия скорее всего с повышенной опасностью, как минимум (полы, металл, станки и др.). Сообщение отредактировал Матвеич - 24.2.2022, 15:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1467
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Цитата Вопрос: Заземление выведено из распред.щитка отдельной жилой к контуру заземления. При этом под щитком проложен контур здания, к которому подключено технологическое оборудование. Надо ли соединять щиток с контуром здания? Инспектор не потребует сделать спуск от ЩР до контура? Если на корпусе щитка/шильде есть знак двойной изоляции (многие корпуса щитов АВВ напр.), то можно обосновать что отдельная линия до контура не обязательна. ![]() Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 26.2.2022, 1:57 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1468
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7541 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Причем тут я?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1469
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Сколько на схеме заземл.устройств? Сколько надо паспортов?
Сообщение отредактировал scasi - 10.9.2022, 11:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1470
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
Добрый день!
Прошу подсказать перечень документации, который нужно вести ответственному за эл.хоз. коттеджного поселка. На территории находятся: КТП 10КВ -3 шт Насосная станция КНС, ВЗУ, административные постройки. Буду рад конструктивным ответам! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1471
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9245 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Берется список из Правил и подгоняем под существующие условия
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1472
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1473
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9245 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
У меня лично нет. Да и инспектор инспектору рознь. И электричество - это последнее, что интересует РТН (у нас во всяком случае). Их больше пар-вода-говно интересует. А по электричеству - даже на ГПМах они ничего не смотрят кроме чтобы молнии на щитах были и замки. Внутрь не лезут
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1474
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
У меня лично нет. Да и инспектор инспектору рознь. И электричество - это последнее, что интересует РТН (у нас во всяком случае). Их больше пар-вода-говно интересует. А по электричеству - даже на ГПМах они ничего не смотрят кроме чтобы молнии на щитах были и замки. Внутрь не лезут Спасибо! Можно немного выдохнуть. Заведу оперативный журнал, ключи под замок и маркировка. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1475
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.5.2013 Пользователь №: 33249 ![]() |
Чем руководствоваться и на какой документ ссылаться при организации работ по испытаниям и измерениям электрооборудования административного здания? В новом ПТЭЭП приложения нет, периодичности нет, а руководство требует ссылку на НТД для выделения средств.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1476
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7541 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Необходимость выполнения периодических ремонтов и испытаний, рекомендованных производителями эл. оборудования не отменялись, только сроки не обозначены. Поэтому, в зависимости от состояния своих ЭУ утверждаете положение и график. Руководство должно понимать, что за любое ЧП отвечают они, поэтому утвержденные внутренние документы, направленные на содержание их в исправном состоянии, составленные с учетом нагруженности, окружающих условий и сроков эксплуатации своего ЭУ-это и есть основание.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#1477
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3828 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Чем руководствоваться и на какой документ ссылаться при организации работ по испытаниям и измерениям электрооборудования... В настоящее время остался единственный действующий нормативный документ по испытаниям электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017 (можно скачать). Вам подойдёт глава 32 (стр. 154) "Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В", а также глава 38 (стр. 160) "Заземляющие устройства" в части касающейся, и п. 34.8 (стр. 164) "Проверка цепи фаза-нуль (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали".-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1478
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#1479
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3828 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Это ведомственный документ. Не катит Катит или не катит, это уже другой вопрос! А первый вопрос звучал так:Цитата Чем руководствоваться и на какой документ ссылаться при организации работ по испытаниям и измерениям электрооборудования... на который был дан ответ, что в настоящее время единственным действующим нормативным документом по испытаниям электрооборудования является отраслевой стандарт СТО 34.01-23.1-001-2017:![]() Я уже высказывался по этому вопросу здесь (можно перейти по ссылке) и посмотреть Перечень действующих нормативных документов, на которые ссылаются новые потребительские ПТЭЭП-2023 (открыть спойлер и посмотреть п.11, 12 перечня). Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.2.2023, 16:20 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1480
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Как я понял новые ПТЭЭП:
ПТЭЭП ссылается на доки по которым надо работать: 1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (есть и новые которые действуют с марта 2023г), 2. Правила орг. тех.обс и ремонта (ТОИР) приказ Минэнерго России от 25 октября 2017 г. N 1013 3. Правила ТО РЗА утвержденными приказ Минэнерго России от 13 июля 2020 г. N 555 4. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. N 796. В свою очередь для эл.станции и сети испытывают по РД 34.45-51.300-97 Нормы испытания электрооборудования, соответственно это и для пром.предприятий. Или пром предприятие разрабатывает внутренние СТО как это сделало Россети СТО 34.01-23.1-001-2017. Сообщение отредактировал НИР - 3.2.2023, 11:23 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2025, 3:04 |
|
![]() |