Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение

с2н5он
сообщение 26.5.2021, 19:22
Сообщение #1451


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23192
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_гость_* @ 26.5.2021, 13:28) *
А так ли называется (дословно) "временное разрешение на эксплуатацию"?

Цитата(с2н5он @ 26.5.2021, 10:25) *
срока действия временного разрешения
если так понятнее


Цитата(Гость_гость_* @ 26.5.2021, 16:36) *
пришлось допуск переоформлять
естессно, ранее такое было, сейчас постоянка - бессрочно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 26.5.2021, 19:36
Сообщение #1452





Гости






Цитата(с2н5он @ 26.5.2021, 19:22) *
если так понятнее

так пусть тс пишет, Вы-то что за него "воду мутите"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.8.2021, 10:30
Сообщение #1453





Гости






Нужен ли проект реконструкции и считается ли вообще реконструкцией - замена корпуса ТП без изменения схемы по 10кВ, но с расширением выходов по 0,4кВ? ТП в собственности акт границ по подключению кабеля 10кВ(кабель тоже в собственности). И еще не могу найти информацию по переносу учета на сторону 10кВ... это реконструкция?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.8.2021, 12:25
Сообщение #1454


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23192
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 9.8.2021, 10:30) *
замена корпуса ТП
это как? фото
по учёту - скорее всего с Вас сетевая запросит проект


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.8.2021, 10:33
Сообщение #1455





Гости






Корпус ТП имеется ввиду, что ТП новая без изменения схемы и со старым трансформатором.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.8.2021, 21:49
Сообщение #1456


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23192
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и с новым РУ 10 и 04? это реконструкция


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.8.2021, 11:22
Сообщение #1457





Гости






Спасибо. Я думал без изменения основных ТХ это просто кап. ремонт... Придеться делать проект реконструкции и сдавать в РТН, да?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IroNick_nv
сообщение 25.11.2021, 8:43
Сообщение #1458


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 23.12.2018
Пользователь №: 55079



Здравствуйте вам! Подскажите, пожалуйста, по оформлению наряда.
Небольшая преамбула:
В связи с сокращением штатов нашей службы РЗА мы по максимуму стараемся оптимизировать и упростить документооборот, ибо упор в работе идёт именно на него: проверка протоколов, отчётов и т.д. от вышестоящих инстанций участилась и усилилась в разы. Исходя из этого приходится штамповать по три-четыре наряда в день, порой на двух человек. Всё это усложняется введением системы ERP SAP, что затрудняет взаимодействие с технологами по поводу согласования ремонта оборудования, т.е. не ясно с утра какое оборудование нам дадут на ремонт. Раньше была некая вольница, и в пределах 6кВ мы могли затребовать вывести какой-либо агрегат. Щас - жёстко по графику. Но в графике не проставляется ВО СКОЛЬКО ПО ВРЕМЕНИ БУДЕТ ВЫВЕДЕНО ОБОРУДОВАНИЕ. Поэтому технологи выводят его как им удобней.

Вопрос такой: у нас как-то так повелось, что начальство выдаёт два-три-четыре наряда с утра, а мы идём в ЗРУ, где сидят дежурные (оперативный персонал), и там уже с ними на месте, отталкиваясь от доступности оборудования решаем на какой именно наряд допуститься. Ибо графа "работу начать" в верхней части первой страниц наряда у нас всегда проставлена 8:30, но сам допуск осуществляется либо в 8:40, либо позже. Вроде всех устраивало, но с недавних пор начальство электриков стало делать замечания, мол это не по канону, что сразу четыре наряда с одинаковым временем в графе "работу начать" и могут вы... выговорить при проверке.
На что наше начальство говорит, что это не принципиально, главное во сколько допуск, и что в принципе нет правил запрещающих делать так.

Так вот, есть ли пункт в правилах обговаривающий, что нельзя/можно выдавать несколько нарядов с одинаковым временем в графе "работу начать" ? Допустимо ли делать так как мы делаем?

Сообщение отредактировал IroNick_nv - 25.11.2021, 8:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 25.11.2021, 9:22
Сообщение #1459


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Можно. ПОТЭЭ, п.6.2 "...Выдающий наряд-допуск имеет право... выдать сразу несколько нарядов-допусков и распоряжений для поочередного допуска и работы по ним..."


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.11.2021, 10:28
Сообщение #1460


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23192
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можно выдать хоть десять нарядов на работу с 08:00 до 17:00, правила не запрещают, также не запрещают и состав бригады писать один и тот же
пысы: мы с недавних времён так делаем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IroNick_nv
сообщение 26.11.2021, 9:40
Сообщение #1461


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 23.12.2018
Пользователь №: 55079



с2н5он, Евгений, Спасибо!

Сообщение отредактировал IroNick_nv - 26.11.2021, 9:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 17.2.2022, 13:23
Сообщение #1462


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Вопрос: Заземление выведено из распред.щитка отдельной жилой к контуру заземления. При этом под щитком проложен контур здания, к которому подключено технологическое оборудование. Надо ли соединять щиток с контуром здания? Инспектор не потребует сделать спуск от ЩР до контура?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.2.2022, 16:15
Сообщение #1463


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7792
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Непонятно, что такое контур заземления (?), проложенного к ШР помимо от контура заземления здания.
Если все же так, то контур заземления здания соединяется к контуру заземления, как повторное заземление. От него прокладывается РЕ к РЕ (PEN) шине в ШР, уже от нее РЕ к оборудованию.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Матвеич
сообщение 18.2.2022, 16:11
Сообщение #1464


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 2.12.2016
Пользователь №: 50650



Цитата(scasi @ 17.2.2022, 13:23) *
Вопрос: Заземление выведено из распред.щитка отдельной жилой к контуру заземления. При этом под щитком проложен контур здания, к которому подключено технологическое оборудование. Надо ли соединять щиток с контуром здания? Инспектор не потребует сделать спуск от ЩР до контура?


Без обид, в вопросе вся терминология по понятиям, нормативку не читаем.

1. заземление не выводится из щитка, выводятся защитные проводники различных назначений, в Вашем случае, (см.п.2)- заземляющий проводник к заземляющему устройству (я так понял из текста) от PEN шины (ГЗШ) РЩ, если он выполняет функцию ВРУ.
2. контур заземления (для TN-C, в других - контур системы уравнивания потенциалов) у Вас по стенам , "контур здания" - такого термина нет. Обязан быть соединён с PEN шиной. Инспектор проверит.
3. "....Надо ли соединять щиток с контуром ... " белиберда. Оболочка (корпус) - обязана быть заземлена. Внутри или снаружи - на Ваше усмотрение, лучше внутри щита, контур заземления у Вас будет подключен к PEN шине .

Наличие и качество соединений подтверждаются "Протоколом о наличии связи между ЗУ и элементами...." это инспектор попросит наряду с другими.

Сообщение отредактировал Матвеич - 18.2.2022, 16:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 21.2.2022, 4:08
Сообщение #1465


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Матвеич @ 18.2.2022, 20:11) *
Без обид, в вопросе вся терминология по понятиям, нормативку не читаем.

1. заземление не выводится из щитка, выводятся защитные проводники различных назначений, в Вашем случае, (см.п.2)- заземляющий проводник к заземляющему устройству (я так понял из текста) от PEN шины (ГЗШ) РЩ, если он выполняет функцию ВРУ.
2. контур заземления (для TN-C, в других - контур системы уравнивания потенциалов) у Вас по стенам , "контур здания" - такого термина нет. Обязан быть соединён с PEN шиной. Инспектор проверит.
3. "....Надо ли соединять щиток с контуром ... " белиберда. Оболочка (корпус) - обязана быть заземлена. Внутри или снаружи - на Ваше усмотрение, лучше внутри щита, контур заземления у Вас будет подключен к PEN шине .

Наличие и качество соединений подтверждаются "Протоколом о наличии связи между ЗУ и элементами...." это инспектор попросит наряду с другими.

icon_smile.gif Мне тут не до терминологии, просто топорно написал.
Оборудование импортное, монтаж делали под руководством интуристов. У них все заземления выводятся отдельными жилами в распред.устройства. Начинка распред.устройств зависит от функции оборудования, где то стоит шкаф с одними частотниками, где-то автоматы и т.д.
Контур системы уравнивания потенциалов находится по периметру всего цеха, проводники не опускаются с многочисленных шкафчиков до этого контура. Все щиты и шкафы заземлены отдельными жилами и выведены в распред.устройства. Я понимаю что все заземлено и занулено. Но опираясь на старые места работы знаю, что инспектор просил все метал.оболочки заземлять на контур урав.потенц.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Матвеич
сообщение 24.2.2022, 15:07
Сообщение #1466


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 2.12.2016
Пользователь №: 50650



scasi, если возник вопрос предъявления ЭУ Ростехнадзору значит Вам требуется разрешение на ввод в эксплуатацию вновь смонтированной или реконструированной ЭУ (ПТЭЭП) (для подключения к сетям) и инспектор обязан проверить вашу ЭУ на соответствие требованиям НД (ПУЭ, проекту и др.). Система TN-C-S как минимум.
Без приёмосдаточной документации (исполнительной по проекту и др.) он не имеет права приступить к осмотру ибо должен на это ссылаться в АКТе.
В упрощённом виде хотя-бы планировки и схемы заверенные отв. лицами, паспорта на стандартные изделия, отчёт ЭЛ, включающий протокол визуального осмотра (соотв. нормам и НД) и минимальный набор протоколов проверки и испытаний (металлосвязь, изоляция, петля и т.д. в соответствии с объёмом монтажных работ).
В Вашем случае, наличие заземления (проводников РЕ) частей ЭУ (оборудования) недостаточно, необходимы проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов (проводник в виде контура по периметру цеха с отводами к оборудованию и сторонним проводящим, нетоконесущими конструкциям доступным к одновременному прикосновению), поскольку условия скорее всего с повышенной опасностью, как минимум (полы, металл, станки и др.).

Сообщение отредактировал Матвеич - 24.2.2022, 15:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 25.2.2022, 22:02
Сообщение #1467


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата
Вопрос: Заземление выведено из распред.щитка отдельной жилой к контуру заземления. При этом под щитком проложен контур здания, к которому подключено технологическое оборудование. Надо ли соединять щиток с контуром здания? Инспектор не потребует сделать спуск от ЩР до контура?

Если на корпусе щитка/шильде есть знак двойной изоляции (многие корпуса щитов АВВ напр.), то можно обосновать что отдельная линия до контура не обязательна.


Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 26.2.2022, 1:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.2.2022, 22:17
Сообщение #1468


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7792
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Причем тут я?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 10.9.2022, 11:44
Сообщение #1469


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Сколько на схеме заземл.устройств? Сколько надо паспортов?

Сообщение отредактировал scasi - 10.9.2022, 11:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elelektrik5544
сообщение 12.10.2022, 8:15
Сообщение #1470


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 295
Регистрация: 18.10.2010
Из: Подольск
Пользователь №: 19889



Добрый день!
Прошу подсказать перечень документации, который нужно вести ответственному за эл.хоз. коттеджного поселка.
На территории находятся:
КТП 10КВ -3 шт
Насосная станция
КНС, ВЗУ, административные постройки.
Буду рад конструктивным ответам!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения