Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение

Andrey Izh
сообщение 10.4.2017, 10:46
Сообщение #1111


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(ORGANIZM® @ 8.4.2017, 8:38) *
Вопрос на самом деле не имеет отношения к РТН

Думаю, что имеет. Реконструкции подвергается головное РУ-6кВ объекта с разрешённой мощностью 8МВт, категория надёжности электроснабжения - первая.

Сообщение отредактировал Andrey Izh - 10.4.2017, 10:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 10.4.2017, 13:09
Сообщение #1112


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



Получение тех. условий определено Постановлением 861 от 27.12.2004 " Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче ........." Он правда написан так, что трудно что понять, но если вы не увеличиваете мощность, то и платить за новые тех условия зачем? После допуска всё таки лучше проинформировать электросетевую организацию о том, что прошла реконструкция.
РТН допуск осуществляет в соответствии с ПТЭЭП - тут никуда не деться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.4.2017, 17:22
Сообщение #1113


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23164
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(mae @ 10.4.2017, 14:09) *
РТН допуск осуществляет в соответствии с ПТЭЭП - тут никуда не деться.

с учётом прописанного в 861-м


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 24.4.2017, 11:34
Сообщение #1114


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Вопрос: Инспектор какого подразделения(отдела) ростехнадзора занимается спросом за прохождения энергоаудита? Мне кажется инспектора даже не в курсе о такой вещи icon_smile.gif Не один не разу не спросил!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 24.4.2017, 18:09
Сообщение #1115


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(scasi @ 24.4.2017, 11:34) *
Вопрос: Инспектор какого подразделения(отдела) ростехнадзора занимается спросом за прохождения энергоаудита? Мне кажется инспектора даже не в курсе о такой вещи icon_smile.gif Не один не разу не спросил!

Спб
Одно время тепловики вроде занимались, но лично не встречался . В конце 2016 приходил с проверкой из надзора за электроустановками потребителей 😮
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.4.2017, 21:31
Сообщение #1116





Гости






Цитата(scasi @ 24.4.2017, 11:34) *
Вопрос: Инспектор какого подразделения(отдела) ростехнадзора занимается спросом за прохождения энергоаудита? Мне кажется инспектора даже не в курсе о такой вещи icon_smile.gif Не один не разу не спросил!

Ни какой отдел РТН вопросами энергоаудита не занимается. И не имеет права. Энергоаудит проводит частная компания по добровольному согласию Потребителя. Инспектор, по закону, не может быть "проводником" частного бизнеса. Но если эта компания принадлежит, его, инспектора, начальнику (жене, детям, родственникам), то инспектор обязан ( а то уволят) обеспечивать заказами эту компанию.....К счастью волна аудита от РТН идет на убыль или вообще сошла. Инспектора зарабатывают в других направлениях
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 25.4.2017, 6:42
Сообщение #1117


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Честно говоря подумал про 261 ФЗ

Сообщение отредактировал Ant29 - 25.4.2017, 6:43
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 2.5.2017, 6:51
Сообщение #1118


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



ну тогда забудем про то что надо делать энергоаудит!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.5.2017, 7:33
Сообщение #1119





Гости






Цитата(scasi @ 2.5.2017, 6:51) *
ну тогда забудем про то что надо делать энергоаудит!!!!

А я не был бы столь категоричен. Грамотно проведённый энергоаудит позволяет выявить "слабые" места энергопотребления. Особенно в таких организациях (предприятиях) где отсутствует собственная энергослужба. Да и при её наличии потери или нерациональное использование любых видов энергии не всегда видны, как говорится глаза "замыливаются".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.5.2017, 8:02
Сообщение #1120





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 2.5.2017, 7:33) *
А я не был бы столь категоричен. Грамотно проведённый энергоаудит позволяет выявить "слабые" места энергопотребления. Особенно в таких организациях (предприятиях) где отсутствует собственная энергослужба. Да и при её наличии потери или нерациональное использование любых видов энергии не всегда видны, как говорится глаза "замыливаются".

Энергослужба отсутствует, в большинстве, на малых и средних "объектах бизнеса", и у арендаторов. Этим потребителям энергоаудит никак не нужен, т.к они являются потребителями с 3 кат. надежности и платят по факту (сколько счетчик накрутит). Что-либо менять - влетает в копеечку и не окупает затрат на проведение аудита, да и какой аудит спасет если, к примеру) работают на станках СССР 50-70гг. ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.5.2017, 8:33
Сообщение #1121





Гости






Цитата(Гость @ 2.5.2017, 8:02) *
Энергослужба отсутствует, в большинстве, на малых и средних "объектах бизнеса", и у арендаторов. Этим потребителям энергоаудит никак не нужен, т.к они являются потребителями с 3 кат. надежности и платят по факту (сколько счетчик накрутит). ...

Да энергоаудит-то проводится не только по электроэнергии, проверяется и отопление, расход ХВС и ГВС и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.5.2017, 9:37
Сообщение #1122


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(scasi @ 24.4.2017, 11:34) *
Вопрос: Инспектор какого подразделения(отдела) ростехнадзора занимается спросом за прохождения энергоаудита? Мне кажется инспектора даже не в курсе о такой вещи icon_smile.gif Не один не разу не спросил!

у меня спрашивали наличие энергопаспорта и программы энергосбережения все типы инспекторов РТН icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.5.2017, 19:03
Сообщение #1123





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 2.5.2017, 8:33) *
Да энергоаудит-то проводится не только по электроэнергии, проверяется и отопление, расход ХВС и ГВС и т.п.

Да это на сколько у заказывающего денег хватит, можно и на газ, можно и на соду. "Мелочь пузатая" старается на всем съэкономить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.5.2017, 19:07
Сообщение #1124


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



неверно. Проверяется весь объект в целом. Иначе смысл?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.5.2017, 19:23
Сообщение #1125





Гости






Цитата(Гость @ 2.5.2017, 19:03) *
Да это на сколько у заказывающего денег хватит, ...

Можете себе представить финансово-бухгалтерский аудит, когда проверяют только расходы на канцтовары? Энергоаудит поэтому и называется энерго, т.к. проверяется потребление всех энергоресурсов и анализируется рациональность их расходования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.5.2017, 23:26
Сообщение #1126





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 2.5.2017, 19:23) *
Можете себе представить финансово-бухгалтерский аудит, когда проверяют только расходы на канцтовары? Энергоаудит поэтому и называется энерго, т.к. проверяется потребление всех энергоресурсов и анализируется рациональность их расходования.

Вот и представьте, что потребляют только э/энергию. А финансово-бухгалтерский аудит только расходы на канц не проверяют, это точно, т.к. он назван двумя словами, в отличие от энерго..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.5.2017, 0:15
Сообщение #1127





Гости






Цитата(Гость @ 2.5.2017, 23:26) *
Вот и представьте, что потребляют только э/энергию. ...

Угу, и в туалет не ходят и руки не моют ... На этом позвольте откланяться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вольт Ампер
сообщение 3.5.2017, 7:55
Сообщение #1128


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 10.2.2017
Пользователь №: 51690



А может кто нибудь здесь привести хотя бы несколько основных выдержек из заключения энергоаудита, скажем по небольшому промышленному предприятию? Какие рекомендации или заключения они выдают?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 3.5.2017, 8:02
Сообщение #1129


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Да ничего особенного. Могут порекомендовать обновить оборудование, заменить, к примеру, ДРЛ на СД, провести обучение персонала, поставить установки компенсации реактивной мощности, установить частотники, перейти на другую ценовую категорию. Заменить-утеплить трубы отопления, утеплить дверные проемы и т.д.
Т.е. всё, что относится непосредственно к энергосбережению и то, что нормальный энергетик и сам должен понимать.

Сообщение отредактировал S-cream - 3.5.2017, 8:03


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.5.2017, 9:36
Сообщение #1130





Гости






Цитата(Вольт Ампер @ 3.5.2017, 7:55) *
... скажем по небольшому промышленному предприятию? Какие рекомендации или заключения они выдают?

Самая первая рекомендация, это установка приборов учёта. Если с электросчётчиками всё более-менее нормально, то с водо- и теплосчётчиками сложнее. Вот в вопросе установки приборов учёта я с ними полностью согласен: прежде чем что-то сэкономить, надо это что-то учесть. Лет двадцать-тридцать назад аудиторы усиленно рекомендовали использование в сетях ГВС и отопления труб с предварительно нанесённой теплоизоляцией. Позднее убедился в их правоте, помимо уменьшения теплопотерь производитель давал 50 лет гарантии отсутствия наружной коррозии. ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения