Уважаемые форумчане! Подскажите может кто сталкивался с данным вопросом:
Распространяестся ли ограничение на максимальное сечение в 25 кв. мм. по меди проводников ОСУП по п.1.7.137 ПУЭ на проводники ДСУП по п.1.7.138?
Пример: двигатель запитан линией медь 3х120+70 т.е. РЕ=70 кв. мм.
Надо соединить его ОПЧ и металлоконструкцию (СПЧ) на расстоянии прикосновения проводником ДСУП.
По п.1.7.138 проводник должен быть не менее 35 (70/2), а может достаточно 25 по п.1.7.137.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.5.2011, 10:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23334
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вообще то не РЕ, а PEN
а так думается 35


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 30.5.2011, 12:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А почему PEN? В трёхфазных эл.двигателях некуда подключать нулевой рабочий. И почему бы не присоединить двигатель с помощью 4-й жилы кабеля,присоединив её в РП на шину РЕ? Тут недавно проект попался, эл.двигатели пятижильным кабелем запитаны. Дурдом,однако.