У заказчика стал срабатывать АД-12 32А 30мА,который стоит в качестве вводного.Срабатывает на утечку,а не на кз.Отходящие линнии Легранд 16-20А.Перегрузки тоже нет,т.к установлена всего одна розетка для старого телевизора,но АД срабатывает даже при выключенном ТВ.Померил напряжение 260В,через пол часа упало до 247.Может ли повышенное напряжение вызывать срабатывание АД?Спасибо! |
|
|
|
|
24.5.2011, 21:47
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Может ли повышенное напряжение вызывать срабатывание АД?Спасибо! Может, если это АД12М. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
25.5.2011, 6:32
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Если что, у АД12М защита от перенапряжения срабатывает при 260 +/-5в.
Так что вы, Гость_Гость_Алексей_*_*, какраз попали в "дырдочку". -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
![]() ![]() |
|