Добрый день. Подскажите чем и в какой последовательности оборудовать щит на 3 коттеджа в садовом товариществе.
В щит заходит СИП 4*50 выходят 3шт ВВГнг 5*16 длиной от 10м до 40м. Куплены 3 счетчика Меркурий 231 АT 5(60)Ампер. На СИПе сидят еще 2 домика с небольшой нагрузкой. Максимальная нагрузка на каждый дом до 10-25кВт (25кВт это один сосед сдуру поставил эл. котел на 20кВт, пока не живет и соответственно не пользуется) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
В щите на входе выключатель нагрузки (на весь щит), далее, желательно перед каждым счетчиком свой ВН, но можно и не ставить, обойтись вводным.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
выходят 3шт ВВГнг 5*16 длиной от 10м до 40м. Данный кабель тоже требует защиты аппаратом соответствующего номинала и ограничивающего выделяемую мощность. Так как PEN от СИП 4*50(TN-C) вероятно делите на N и PE ВВГнг 5*16(TN-C-S) то лучше ставить противопожарный диф автомат с номиналом 100/300мА тип S.
Сообщение отредактировал ink_elec - 22.5.2011, 11:28 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Чото я неподумавши, на каждый кабель свой автомат нужен, Автомат выбрать по результатам измерения(расчета)токов КЗ на ВРУ потребителей.
Итого: Вводной ВН, счетчики, АВ на каждый фидер. |
![]() |
|
|
Гость_grygory_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Заземление заходит отдельно в каждый коттедж. Пятая жила в резерве(может ноль подключу). Не хочется ставить УЗО и Дифы на улице(бегать лишний раз включать) они будут в доме. В уличном щитке думаю поставить общий 100А рубильник или автомат от него развести на три счетчика (как их можно надежно соединить? с помощью чего?). От счетчика автомат на 63А и ВВГнг 5*16 в дом. В доме на вводе автомат на 40А и УЗО
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата В уличном щитке думаю поставить общий 100А рубильник или автомат от него развести на три счетчика В электороКаране\Библии, в ПУЭ написано, при изменении сечения ставить АВ по параметрам сети. Вы электромонтажник?? или из менеджеров? |
![]() |
|
Гость_grygory_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Инженер ГС (городское строительство). Строю себе дом.
А где я не прав? СИП 4*50 держит 110А, ВВГ 4*16 75А. Здесь все верно. Я еще думаю поставить АВ 63А между АВ100А и счетчиком |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
(25кВт это один сосед сдуру поставил эл. котел на 20кВт, пока не живет и соответственно не пользуется) 25кВт - это как и откуда? В смысле выше 15 кВт - ни сном ни духом. бегать лишний раз включать Правильно Цитата В уличном щитке думаю поставить общий 100А рубильник или автомат Вы уж определитесь, т.к. это разные вещи. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_grygory_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Котел уже включали, работает нормально, свет еле заметно тускнеет. Напряжение 227В зимой и летом.
Рубильник или автомат? Все равно, что дешевле и желательно четырехполюсное. В какой последовательности поставить оборудование? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
В какой последовательности поставить оборудование? Рубильник (или общий для всех АВ), потом автоматы на хаты желательно четырехполюсное. Это точно нет! PEN разрывать нельзя!!!! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
Гость_grygory_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Спасибо. Автомат 100А, автомат 63А, счетчик
Почему нельзя разрывать Нуль (PEN)? Он идет от транса принадлежащего садовому товариществу. В доме думал соединить Ноль с землей до УЗО. Стоит это делать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
В доме думал соединить Ноль с землей до УЗО. Стоит это делать? Система TN-C-S. PEN - совмещенный рабочий и защитный ноль, поэтому его разрывать нельзя.PEN должен идти на главную шину заземления (ГЗШ) без коммутации, на ГЗШ разделяется на N и PE. Сообщение отредактировал ink_elec - 22.5.2011, 19:13 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_grygory_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Я забил свой контур заземления из 3 уголков 65мм и ввел в дом, минуя общий щит на 3 дома и подключу его к ГЗШ. Это защитный ноль (PE)?
В таком случае нулевой провод от трансформатора это N или PEN? Надо соединять его с моим контуром заземления? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
По всей видимости щиток ставится для разграничения зон ответственности, что запрещается ПУЭ. Но учитывая реалии жизни это делается повсеместно. Моё мнение, что там следует ставить кроме счётчиков вводной коммутационный аппарат (любой рубильник более 100А) для обеспечения замены счётчиков и защиту от КЗ (можно просто предохранители) отходящих линий на дачные домики. Делать там разделение нулей на N и PE не считаю нужным. Пусть каждый у себя сделает повторное заземление, молнезащиту, ГЗШ и там разделить нули.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Я забил свой контур заземления из 3 уголков 65мм и ввел в дом, минуя общий щит на 3 дома и подключу его к ГЗШ. Это защитный ноль (PE)? Система TN-C-S PEN соединяется с контуром заземления на ГЗШ, далее от ГЗШ идут N и РЕ. Система ТТ PEN не соединяется с контуром заземления на ГЗШ и используется только как N, контур используется для РЕ, ТТ используется только с применением УЗО на все линии. Выбор зависит от состояния вашей ВЛ. Рекомендуемая система TN. О состоянии ВЛ лучше уточнить в сбытовой компании. В тех условиях возможно имеется информация о том, подключать или нет PEN к ГЗШ.В таком случае нулевой провод от трансформатора это N или PEN? Надо соединять его с моим контуром заземления? Далеко ли ТП, повторные заземления PEN на ВЛ имеются? Сообщение отредактировал ink_elec - 22.5.2011, 21:14 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_grygory_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Начертил схемку, укажите ошибки. Подключение к АВ обязательно должно быть сверху или можно снизу?
Энергетик садового товарищества сказал что желательно подключать ноль к земле. До транса метров 300-350, у него хорошее заземление(слова энергетика). Линия в хорошем состоянии. http://img-fotki.yandex.ru/get/5304/gga2.0...55d_784107ee_XL |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23137 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
отсутствует нулевая шина в домовом щитке, между ней и земляной шиной ставим перемычку
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
ну, визуально она объединяется на вводной клемме узо.
хотя согласен, лучше, конечно же, все же сделать именно отдельными шинками, правильно развести, а уж потом щит расключать |
![]() |
|
Гость_grygory_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Я понял ваши замечания. PEN соединяем с PE, а от PE на УЗО. Просто хотелось минимизировать число соединений нулевого проводника (начитался в форумах об отгораниях нулевого провода)
Огромное спасибо всем. Еще пару вопросов если позволите. 1. Хочется обезопасить электрооборудование. Какое реле контроля напряжения посоветуете поставить. 2. Можно громоотвод с крыши соединить с контуром заземления PE? Если нет, то из чего его сделать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Хочется обезопасить электрооборудование. Какое реле контроля напряжения посоветуете поставить. В тырнете об УЗМ 50/51 много инфы.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |