![]() Прокладка кабеля под фундаментом КТПН |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Прокладка кабеля под фундаментом КТПН |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Нужно смонтировать 3 подстанции, по проекту фундамент незаглубленный, выполняется из блоков типа ФБС по периметру КТПН. Как завести кабель в КТПН? Воздушный ввода нет, ввод кабелей почти в центре КТПН. Согласно ПУЭ п. 2.3.85 Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. Хотели оставить трубы под фундаментом, но есть опасения, что под весом фундамента трубу может продавить. Может кто сталкивлся с такой ситуацией? Подскажите пожалуйста.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 18:57 |
|
![]() |