Гость_Олегатор_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
В щитовую с ТП приходят два кабеля 120мм2. Какую макс.нагрузку могут выдержать? Почему-то не выбивает на ТП,как обезопасить себя самим?Может ограничить потребителей? Подскажите,как всё правильно рассчитать?
|
![]() |
|
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Ознакмьтесь с главой 1.3 в http://www.ruscable.ru/info/pue/
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 ![]() |
проверь перекос по фазам
|
![]() |
|
Гость_Viktor2004__* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Если кабель греется не по всей длине, а только в щитовой, проверь хорошо ли опрессованы наконечники, соответствует ли материал наконечника материалу кабеля, хорошо ли крепятся наконечники на посадочных местах. Часто нагрев кабеля происходит из-за нагрева плохого контакта в рубильнике, к которому этот кабель подходит.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |