Автомат для трансформатора , как правильно подобрать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автомат для трансформатора , как правильно подобрать |
17.5.2011, 8:49
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 15.4.2011 Из: Москва, МО Пользователь №: 22473 |
Здравствуйте.
Есть следующая система: трансформатор 1000кВА 6/0.4 кВ от которого нужно запитать группы потребителей с суммарным потреблением 1200А, 380В. По сути потребители- шкафы с контроллерами для управления электродвигателями. Каждый потребитель защищен необходимыми для его защиты автоматами и предохранителями. Но необходимо установить общий автомат на всю группу потребителей сразу же после трансформатора ( т.е не физически после, а в отдельном шкафу рядом с контроллерными шкафами) С трансформаторами не знаком вообще, сижу разбираюсь в связи с этим есть ряд вопросов: 1)Как понять потянет ли трансформатор такую нагрузку ( 380В, 1200А с сумме от 3х потребителей, основная нагрузка- электродвигатели)? 2)По какому принципу подобрать автомат стоящий после трансформатора. Есть ли особые требования. 3)На сколько я знаю наличие трансформатора оказывает сильное влияние на ток КЗ. Что мы имеем: есть номинальный рабочий ток всех потребителей 1200А от него никуда не деться, по логике автомат должен быть на это номинал,да? Так вот можно ли не считая тока КЗ взять автомат максимальной стойкости к КЗ 150кА? (Речь не идет об экономической целесообразности, а важно только то чтобы все хорошо работало, все: а именно контроллерные шкафы ну и остальное оборудование) 4)Влияет ли тип и длина кабеля а так же шин в распределительном шкафу на подбор вышеописанного автомата и работу трансформатора. Вот вроде бы все пока что... Буду благодарен любой информации по этой теме. |
|
|
Nerdin Автомат для трансформатора 17.5.2011, 8:49
Sinus Пожалуйста, схему подробную....... а мы подумаем и... 17.5.2011, 13:50
lexs_2006 при номинальной загрузке трансформатора каждая фаз... 17.5.2011, 15:25
Nerdin Спасибо за подсказки!
Sinus,выкладываю картинк... 17.5.2011, 16:22
Nerdin В прошлом сообщении что-то не вставилась картинка ... 18.5.2011, 12:01
Работник Тока КЗ 150кА у Вас не будет там никогда с таким т... 18.5.2011, 13:44
сэм Господа, откуда берете номинал нагрузки 0,7 ? Каки... 18.5.2011, 13:52
Работник При 0,7-0,8 нагрузке от номинальной, наибольший кп... 18.5.2011, 15:41
сэм 100 процентов-наибольший КПД-при 100 проц. загрузк... 18.5.2011, 15:52
lexs_2006 Цитата(сэм @ 18.5.2011, 16:52) 100 процен... 19.5.2011, 23:03
Nerdin Спасибо за помощь.
Решил сделать шкафчик как на сх... 18.5.2011, 22:50
Работник Понимаю что тема закончена, но все же про КПД. Пас... 19.5.2011, 7:27
Nerdin Почему же тема закончена
Вполне можно продолжить ... 19.5.2011, 9:18![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 22:28 |
|
|
|
|