Нами были оборудованы однофазными счетчиками матрица NP523 несколько подстанций. Почти все из них были успешно определены в NMS и добавлены в SIMS , но в дальнейшем при запросе ежедневных показаний на некоторых подстанциях у большинства счетчиков такие показания отсутствуют. При этом все счетчики NMSом определены как рабочие. В чем может быть проблема?
|
|
|
shishasan Счетчики матрица 14.7.2011, 8:50
MegaWolt А оперативные запросы на эти счётчики проходят? 14.7.2011, 11:31
yuoras Обратите внимание на подписку получения данных с с... 14.7.2011, 13:54
shishasan На всех счетчиках определена подписка на получение... 15.7.2011, 0:31
MegaWolt При пинговании какое время отклика показывает (Sil... 15.7.2011, 7:22
shishasan со счетчиков, с которых снимаются данные пинг след... 19.7.2011, 3:10
MegaWolt Видно, что со второго счётчика пинга нет, а по все... 19.7.2011, 15:30
shishasan спасибо за подсказки, сегодня будем мучать. еще во... 20.7.2011, 0:21
MegaWolt NMS переводит не отвечающие устройства в "No ... 20.7.2011, 7:39
yuoras Вопрос:
При просмотре полученных суммарных данных ... 8.8.2011, 14:01
с2н5он д.б. реальные по будильнику счетчика 8.8.2011, 15:59
yuoras То есть, в энергонезависимой памяти, счётчик фикси... 8.8.2011, 18:11
Упырь Цитата(yuoras @ 8.8.2011, 18:11) То есть,... 9.8.2011, 9:57
Упырь Цитата(yuoras @ 8.8.2011, 18:11) Если выш... 9.8.2011, 10:09![]() ![]() ![]() |
|