#101
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Но пока проясните Ваш источник, а то .. ПУЭ 6 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ .. К чему это? Не включаем дурика, уважаемый, а то я подумаю, что вы вовсе никогда и нигде рисунка и пояснения не видели. Открывайте ПУЭ7 (с понятием основной и дополнительной СУП, досягаемости), ГОСТ Р 50571.3-94 (п.412.4, рис.41С, а значит д.б. и в посл.ред.ПУЭ6, нет под рукой) и внимательно вчитывайтесь. Сообщение отредактировал Олега - 17.5.2011, 12:29 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#102
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Открывайте ... ГОСТ Р 50571.3-94 (п.412.4, рис.41С, ... То есть то что ниже это уже мое?Представлена и определена "граница зоны досягаемости токоведущих частей". Ваш занос в том, что относите подлежащую уравниванию СПЧ (даже не ОПЧ!) в виде мет. трубы вентиляции к ТВЧ. Где, я такое указывал? пост 67 Цитата(Олега @ 16.5.2011, 16:54) * - Где заканчивается в подвале зона действия СУП? на каком-то расстоянии от частей, имеющих связь с РЕ? - Заканчивается стенами здания. На расстоянии исключающим одновременное прикосновение. пост 91 Цитата(Олега @ 17.5.2011, 1:56) * - Вы объясните, не каком расстоянии от вент.трубы начинается "вне зоны". - Вне зоны досягаемости. То есть где исключено одновременное прикосновение человека к проводящим частям с разными потенциалами, либо другими словами вне зоны досягаемости человека до проводящих частей с разными потенциалами, то есть вне зоны проводящих частей с равными потенциалами (вне зоны СУП). Сообщение отредактировал ink_elec - 17.5.2011, 17:55 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#103
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Где, я такое указывал? ![]() Вот в хронологии: Олега: П.84. В частном доме в подвале исключены части связанные с РЕ, мокрые полы ? ink_elec П.89 Исключены РЕ от TN вне зоны действия СУП. Олега: П.90 Вы объясните, не каком расстоянии от вент.трубы начинается "вне зоны". {разумеется вопрос про зону из предшествующего поста 89 - СУП} ink_elec П.91 Вне зоны досягаемости. {ответ означает, что для вас "вне зоны действия СУП" = "вне зоны досягаемости"} Олега: П.94 .. Посмотрите на досуге в чем разница меж "вне зоны досягаемости" и "доступные одновременному прикосновению". ink_elec П.96 И как большая разница? {здесь еще полное недоумение о чем речь, далее вопрос - где прочесть...} вне зоны досягаемости человека до проводящих частей Вижу так и не поняли. ![]() Мера защиты "размещение вне зоны досягаемости" - от прямого прикосновения (к токоведущим частям). Мера защиты "уравнивание потенциалов" - при косвенном прикосновении (к проводящим частям). То есть то что ниже это уже мое? Ваше (пункты, рисунки) я перечислил. Что-где ниже - не в курсе о чем. Сообщение отредактировал Олега - 17.5.2011, 19:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#104
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Вот в хронологии: Олега: П.84. В частном доме в подвале исключены части связанные с РЕ, мокрые полы ? ink_elec П.89 Исключены РЕ от TN вне зоны действия СУП. Олега: П.90 Вы объясните, не каком расстоянии от вент.трубы начинается "вне зоны". {разумеется вопрос про зону из предшествующего поста 89 - СУП} ink_elec П.91 Вне зоны досягаемости. {ответ означает, что для вас "вне зоны действия СУП" = "вне зоны досягаемости"} Олега: П.94 .. Посмотрите на досуге в чем разница меж "вне зоны досягаемости" и "доступные одновременному прикосновению". ink_elec П.96 И как большая разница? {здесь еще полное недоумение о чем речь, далее вопрос - где прочесть...} ![]() Все таки перечитайте с п. 43 снова, все последовательно, по защите от косвенного прикосновения при выносе потенциала в зону отсутствия СУП и еще по вашим условиям. Это ведь Ваши ограничения? Другие меры могут использоваться. А могут и не использоваться. "PEN отвалился" - случай не системный. И в этом случае не использование РЕ от TN еще не устраивает. Вижу так и не поняли. Читаем внимательно пост выше, вне зоны досягаемости человека до чего?![]() Мера защиты "размещение вне зоны досягаемости" - от прямого прикосновения (к токоведущим частям). Мера защиты "уравнивание потенциалов" - при косвенном прикосновении (к проводящим частям). Ну так где опасная разность потенциалов? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#105
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Все таки перечитайте с п. 43 снова, все последовательно, по защите от косвенного прикосновения при выносе потенциала в зону отсутствия СУП .. .. Читаем внимательно пост выше, вне зоны досягаемости человека до чего? Перечитывать нет нужды. В п.91 вы использовали термин, определенный правилами для иной меры защиты. Объяснялки "поста выше" по-прежнему не соответствуют терминологии (да и припозднились несколько). ![]() Ну так где опасная разность потенциалов? Там где и была возможна. Вы по-прежнему отрицаете наличие падения напряжения на сопротивлении при прохождении по нему электрического тока? "Ненормированное"="сверхпроводимое"? Сообщение отредактировал Олега - 18.5.2011, 7:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#106
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. В п.91 вы использовали термин, определенный правилами для иной меры защиты. 2. Объяснялки "поста выше" по-прежнему не соответствуют терминологии (да и припозднились несколько). ![]() 3. Там где и была возможна. 4. Вы по-прежнему отрицаете наличие падения напряжения на сопротивлении при прохождении по нему электрического тока? "Ненормированное"="сверхпроводимое"? 1. Не было в п 91 ссылки на правила. 2. Весомый аргумент, еще и в соответствую ветке. 3. Что доводы кончились? 4. Тема насчитывает уже более 100 постов, и для вас похоже зашла в тупик, где обрыв PEN ни чего опасного для жителей дома не представляет. Зы. Вот и разобрались называется в теме, еще и с хэпи эндом. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#107
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Не было в п 91 ссылки на правила. 2. Весомый аргумент, еще и в соответствую ветке. 3. Что доводы кончились? 4. Тема насчитывает уже более 100 постов, и для вас похоже зашла в тупик, где обрыв PEN ни чего опасного для жителей дома не представляет. Зы. Вот и разобрались называется в теме, еще и с хэпи эндом. 1. Правила существуют независимо от наличия ваших ссылок. Используйте правила, а не свои умозаключения. 2. При чем здесь ветки? Где выразились, там и обсудили. 3. Какие вам еще доводы? Вы упразднили закон Ома? 4. Имеете право на личное мнение. Вы еще найдите пользу в явлении обрыва ![]() Зы. Вот и разобрались называется в теме, еще и с хэпи эндом. Можете расчитывать на Гос.премию за экономию. С вашей подачи переводим электроснабжение жилых домов на трехпроводку (без PEN-проводника). Нам ведь лишнее ни к чему. Сообщение отредактировал Олега - 18.5.2011, 8:56 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#108
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Правила существуют независимо от наличия ваших ссылок. Используйте правила, а не свои умозаключения. Вы поменьше вату катайте, ваши доводы(вернее их отсутствие) уже пораждают темы http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=246532. При чем здесь ветки? Где выразились, там и обсудили. 3. Какие вам еще доводы? Вы упразднили закон Ома? 4. Имеете право на личное мнение. Вы еще найдите пользу в явлении обрыва ![]() Можете расчитывать на Гос.премию за экономию. С вашей подачи переводим электроснабжение жилых домов на трехпроводку (без PEN-проводника). Нам ведь лишнее ни к чему. Зы. в топку эту тему. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#109
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
судя по постам 106 и 108 тему можно закрывать?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#110
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#111
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Эт вы чего-то там пытаетесь катать. Доводы коллег по цеху вами просто не впитываются, хотя и изложены. Читайте пост 29.В старину говаривали: не знаешь закон Ома - сиди дома. Оч правильно. А если еще и ноты путаешь.. ![]() Голова - это не только "я туда ем". судя по постам 106 и 108 тему можно закрывать? Да -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#112
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Читайте пост 29. Голова - это не только "я туда ем". Разумеется не только. На что вы обращаете внимание из поста уважаемого коллеги? Неужто на "встать на место оппонента и попытаться защитить его точку зрения". Не вижу нужды. Ситуация с дверью ( http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry185826 ) и вент.трубой или мет.дверью в подвал, венткамеру (в пределах здания) идентична. Вижу обычное упрямство. Если про "работу для УЗО", то все было разъяснено. Сообщение отредактировал Олега - 18.5.2011, 11:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#113
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Разумеется не только. На что вы обращаете внимание из поста уважаемого коллеги? Подвал меня не интересует, как и такие доводы. Вот, что интересовало.Неужто на "встать на место оппонента и попытаться защитить его точку зрения". Не вижу нужды. Ситуация с дверью ( http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry185826 ) и вент.трубой или мет.дверью в подвал, венткамеру (в пределах здания) идентична. Вижу обычное упрямство. 1. При опасности обрыва PEN на вводе, в доме с выполненными требованиями электробезопасности по TN согласно нормативов (так как TN рекомендована, TN-S не рассматриваем), а не в доме электрифицированным бригадой джамшутов, при этом нужно обосновать не выполнение ПУЭ 1.7.59 Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. 2. При опасности обрыва PEN на вводе, нет ужесточения требований для его применения, какая версия? 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. 3. Как такое требование можно применять к не обслуживаемой электроустановке (по пункту 1.7.132 и 1.7.59)? 411.4.1 В системах TN целостность заземления установки зависит от надежного и эффективного присоединения PEN или PE проводников к земле. В тех случаях, когда заземление предусмотрено от общественной или другой системы питания, соответствие с необходимыми условиями, внешними к установке, являются ответственностью оператора сети питания. Примечание 1 - Примеры условий включают: - PEN-проводник присоединен к земле в нескольких точках и смонтирован таким способом, чтобы минимизировать риск разрыва в PEN-проводнике; Сообщение отредактировал ink_elec - 18.5.2011, 19:08 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#114
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Попробуем частями. Рассматривается питание частного дома, ввод TN-С 1 фаза от ВЛ.
ГОСТ Р 50571.3-2009. Защита от поражения электрическим током - надежное присоединение PEN или PE проводников к земле. 411 Защитная мера: автоматическое отключение питания 411.4 Системы TN 411.4.1 В системах TN целостность заземления установки зависит от надежного и эффективного присоединения PEN или PE проводников к земле. В тех случаях, когда заземление предусмотрено от общественной или другой системы питания, соответствие с необходимыми условиями, внешними к установке, являются ответственностью оператора сети питания. В данном случае за надежное присоединение PEN или PE проводников к земле(ГЗШ) в ВУ отвечает владелец(потребитель) или РЭС? Далее просто пункты повышающие электробезопасность при обрыве PEN. ГОСТ Р 50571.15-97 Электропроводки - ужесточает требования к сечению РЕN. 2 В одно- или трехфазных сетях сечение нулевого рабочего проводника и PEN-проводника должно быть равным сечению фазного проводника при его сечении 16 мм и ниже для проводников с медной жилой и 25 мм и ниже - для проводников с алюминиевой жилой. ПУЭ - PEN одели в изоляцию. 1.7.134...Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников. Сообщение отредактировал ink_elec - 18.5.2011, 21:55 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |