определение места повреждения КЛ-6кВ , каким прибором пользуетесь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
определение места повреждения КЛ-6кВ , каким прибором пользуетесь |
8.5.2011, 10:10
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 16150 |
Повреждение кабеля в земле, множество муфт, а также мест пересечения с ж.д. путями и дорогами. Прожгли до нуля две жилы на оболочку. Подключили комплекс ПК-2, определить место замыкания не удалось, много пиков и затуханий сигнала в местах муфт и пересечений(что естественно). Просьба, подскажите особенности использования данного комплекса.А лучше подскажите какой-то другой комплекс для отысканя места повреждения, который не требует особого слуха сотрудника.
|
|
|
|
|
10.5.2011, 13:33
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
акустику задействовать? у вас вроде акустический датчик есть. Рефлектометром примерное расстояние определяем, делаем шурф слушаем кабель с помощью рамки и наушников - нет сигнала делаем шурф ближе. и на этом промежутке определяем всплеск сигнала с помощью поискового прибора.
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
10.5.2011, 15:43
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
1. Шурфуем посередине, режем, определяем, в какой стороне повреждение. Переход на пункт 1.