Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подскажите параметры силового трансформатора , Трансформатор для ТП 6 кВ

qbik
сообщение 23.5.2011, 18:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.5.2011
Пользователь №: 22907



Приветствую! Я работаю с системой автоматизации учета электрической энергии. Она должна считать потери на силовом трансформаторе для ТП 6 кВ. Для того чтобы рассчитать потери, мне надо указать параметры силового трансформатора на ТП. Некоторые параметры трансформаторов найти несложно, но некоторые я уже замучился искать. Прошу вас подсказать, люди добрые, какие значения являются типичными для ТП 6 кВ (снабжает жилые дома)! Для рассчета потерь мне нужны такие параметры:

Активное сопротивление Нижней обмотки, Ом
Реактивное сопротивление Нижней обмотки, Ом
Активное сопротивление Средней обмотки, Ом
Реактивное сопротивление Средней обмотки, Ом
Активное сопротивление Верхней обмотки, Ом
Реактивное сопротивление Верхней обмотки, Ом

Бывают ли вообще трехобмоточные трансформаторы 6000/400/400 Вольт?

Эти параметры для обмоток тоже не нашел (никаких, хотя бы более менее типичных или встречающихся!):

Номинальное напряжение, В
Номинальный ток, А
Номинальная нагрузка, ВА

А вот параметры самого трансформатора, но их уже я находиол в справочниках

Номинальный ток, А
Номинальное напряжение, В
Потери мощности холостого хода, кВт
Потери короткого замыкания, кВт
Ток холостого хода, %
Напряжение короткого замыкания, %

Основная проблема с сопротивлениями обмоток, которые нужны для системы для расчета потерь на трехобмоточном трансформаторе. Подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.5.2011, 21:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а марку сего транса не подскажете?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 24.5.2011, 6:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Напряжение короткого замыкания, % - вот это и указывает на сопротивление обмоток. А так надо пригласить лабораторию, они произведут замеры сопротивления обмоток конкретного трансформатора. Или к инженеру лаборатории, пусть посмотрит в свою рабочую тетрадку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qbik
сообщение 24.5.2011, 7:13
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.5.2011
Пользователь №: 22907




Трансформатор должен быть типовой. Например ТМ-250/6 или ТМ-250/35.
А как определить по напряжению короткого замыкания, какое реактивное и активное сопротивление на обмотках? Может есть какие-то примерные цифры? Мне интересно именно что то типовое, стандартное, которое наиболее часто встречается.

Например для ТМ-250/35, реактивное сопротивление 10 Ом - это нормально? А активное сопротивление 0,85 Ом - это нормально?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.5.2011, 9:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



из озвученных не видно трехобмоточного
и какие формулы пользуете для расчета?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qbik
сообщение 24.5.2011, 9:42
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.5.2011
Пользователь №: 22907



ТМ 250/35, я посмотрел в справочнике, имеет трехобмоточную кофигурацию.
Для расчета потерь используется такая формула:

dW=(dPxx+dPk(В)+dPk(С)+dPk(Н))*T

dPxx - потери холостого хода
dPk(В), dPk(С), dPk(Н) - потери активной мощности короткого замыкания в обмотке высокого напряжения, низкого и среднего

dPk(В)=(Pв*Pв + Qв*Qв)*Rв/(Uном*Uном)

Pв = Pc + Pн + dPk© + dPk(Н);
Qв = Qс + Qн + dQс + dQн
Rв - активное сопротивление обмотки высокого напряжения трансформатора

dPk© = (Pc*Pc + Qc*Qc)*Rc/(Uном*Uном)
Rc - активное сопротивление обмотки среднего напряжения трансформатора

dQc - потери реактивной мощности в обмотке среднего напряжения трансформатора
Pc=W(актив)/T
Qc=W(реактив)/T

dPk(H)=(Pн*Pн+Qн*Qн)*Rн/(Uн*Uн)
dQн = (Pн*Pн+Qн*Qн)*Xн/(Uн*Uн) - потери реактивной мощности в обмотке низкого напряжения трансформатора, определяется по формуле

Pн=W(актив)/T - активная электрическая мощность в обмотке низкого напряжения
Qн=W(реактив)/T - реактивная электрическая мощность в обмотке низкого напряжения

Rн - активное сопротивление обмотки низкого напряжения трансформатора;
Xн - реактивное сопротивление обмотки низкого напряжения трансформатора;
Uн, Uс, Uв - номинальное напряжение на нижней, средней, верхней обмотке
Uном - номинальное напряжение
T - интервал измерений

Как видно, все зависит от активных и реактивных сопротивлений обмоток. Я подставлял различные параметры и всегда получал около 50% потерь на трансформаторе. Но это же сильно много! Или я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.5.2011, 15:08
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



все таки о каком трансе речь? сначала было 6 кВ., теперь 35?
а сопротивления указывает изготовитель обычно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qbik
сообщение 25.5.2011, 7:05
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.5.2011
Пользователь №: 22907



Мне нужен типовой трансформатор для ТП. Какие тр-ры питают жилые дома? На 10 кВ, на 6 кВ? У меня нет доступа ни к одному трансформатору и я не имею возможностей произвести замеры. Поэтому прошу вас помочь! Есть ли какой-нибудь более менее типовой трансформатор, который используется на ТП? Может в институтских задачниках приводились какие-то параметры трансформаторов. Нужные мне параметры я указал - это, в порядке приоритета:

активное сопротивление обмоток верхнего, среднего и нижнего напряжения
реактивное сопротивление обмоток верхнего, среднего и нижнего напряжения
потери хх
ток хх
номинальные токи на обмотках
номинальные напряжения на обмотках
номинальные нагрузки на обмотках
напряжение кз

Проблема в том, что эти параметры я не нашел в интернете. Обычно про обмотки не пишут для трансформаторов. И мне в принципе не важно, какой именно трансформатор. Главное, чтобы значения были реальные или близкие к реальным. Если вы когда-то замеряли, вычисляли или другими способами получали значения этих характеристик, то пожалуйста напишите! =)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 25.5.2011, 7:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Отправьте официальный запрос на любой трансформаторный завод. Они обладают всей информацией.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qbik
сообщение 25.5.2011, 18:18
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.5.2011
Пользователь №: 22907



Хорошо, попробую запрос отправить, всем спасибо. Если что придумаете - пишите!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.5.2011, 22:19
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



про трехобмоточный 10/0,4 - не встречал, про обычный могу глянуть на работе в паспорте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.5.2011, 7:04
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 25.5.2011, 22:19) *
про трехобмоточный 10/0,4 - не встречал

Может, это про транс с расщепленной обмоткой?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 26.5.2011, 8:18
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Смотри приказ №326 от 30.12.2008 там вроде бы есть формула для расчета твоих сопротивлений, либо по методике из приказа сможешь расчитать!!!!

Сообщение отредактировал scasi - 26.5.2011, 8:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qbik
сообщение 26.5.2011, 9:28
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.5.2011
Пользователь №: 22907



Про то, расщепленная обмотка или нет, не скажу.
с2н5он, гляньте пожалуйста в паспорт трансформатора!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.5.2011, 14:11
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ТМГСУ-100, завтра скажу шоб фактическое померяли (ежли получится) транс работает около 2 лет
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qbik
сообщение 28.5.2011, 6:49
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.5.2011
Пользователь №: 22907



Огромное спасибо!!! Я и не ожидал, что сопротивление обмоток в 0,026 Ом - это реальная цифра! Я так понимаю, что это активное сопротивление обмоток, верно? А реактивное в документах указывается или его надо вычислять? Скажите, а что такое AB, BC и AC в Таблице 2. А, B, C я так понимаю, это фазы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 28.5.2011, 6:59
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Ну там же написано "сопротивление обмоток.........." writer.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 30.5.2011, 12:51
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А почему оммическое 0-а больше чем а-в. Кажись неправильно.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.5.2011, 12:57
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



думаете на заводе ошиблись?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 30.5.2011, 13:02
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Дык логически рассудить.. а-в меряем две катушки, соединенные последовательно.... Запросто могли ошибиться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 16:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены