Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Колличество ТТ

Гость_Гость_*
сообщение 28.4.2011, 5:48
Сообщение #1





Гости






Чем определяется необходимое колличество трансформаторов тока?почему на 10 кВ достаточно ставить ТТ в 2-х фазах,а на более высокие классы напряжения в 3-х?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.4.2011, 7:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23264
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



схемой подключения счетчика и наверно защитой


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 28.4.2011, 8:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



условиями работы сети, 6-35 кВ работают с изолированой нейтраллю, 110 и выше с заземлённой нейтраллю. Разные защиты сетей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.4.2011, 10:24
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11244
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



В системах с изолированной нейтралью геометрическая сумма всех трех токов равна нулю, и ток в фазе В можно вычислить как сумму токов А и С со знаком минус. Физически это выражается в том, что можно обойтись двумя ТТ.

При напряжениях 110 кВ и выше нейтраль заземлена, и теперь уже сумма токов трех фаз не равна нулю.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.4.2011, 12:14
Сообщение #5





Гости






а зачем тогда на вводах трансформаторо 10 кВ тоже ставят ТТ в 3 фазах,если можно обойтись двумя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.4.2011, 12:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23264
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так красивее icon_wink.gif просто сбыт опасается - а вдруг не как описано в посте № 4


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 28.4.2011, 13:31
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



для диф защиты трансформатора. Ведь первичка звездой, а вторичка 10 кв обычно треугольник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему