Колличество ТТ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Колличество ТТ |
| Гость_Гость_* |
28.4.2011, 5:48
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Чем определяется необходимое колличество трансформаторов тока?почему на 10 кВ достаточно ставить ТТ в 2-х фазах,а на более высокие классы напряжения в 3-х?
|
|
|
|
|
28.4.2011, 7:55
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23264 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
схемой подключения счетчика и наверно защитой
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.4.2011, 8:39
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
условиями работы сети, 6-35 кВ работают с изолированой нейтраллю, 110 и выше с заземлённой нейтраллю. Разные защиты сетей.
|
|
|
28.4.2011, 10:24
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11244 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В системах с изолированной нейтралью геометрическая сумма всех трех токов равна нулю, и ток в фазе В можно вычислить как сумму токов А и С со знаком минус. Физически это выражается в том, что можно обойтись двумя ТТ.
При напряжениях 110 кВ и выше нейтраль заземлена, и теперь уже сумма токов трех фаз не равна нулю. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
28.4.2011, 12:14
Сообщение
#5
|
|
Гости |
а зачем тогда на вводах трансформаторо 10 кВ тоже ставят ТТ в 3 фазах,если можно обойтись двумя?
|
|
|
28.4.2011, 12:23
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23264 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
так красивее
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.4.2011, 13:31
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
для диф защиты трансформатора. Ведь первичка звездой, а вторичка 10 кв обычно треугольник.
|
|
|
|
|
![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 18:32 |
|
|
|
|