Сдача-приемка ремонта заземляющего устройства

Гость_Кир_*
сообщение 24.6.2011, 14:28
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток!
Некая организация производит нам "ремонт" (в документах так и идет) заземляющего устройства. В сметах они вбивают уголки, подключают к ним провода итд итп, однако не производят никаких измерений. В договоре сдача-приемка тоже указывается "мы отдаем вам акт сдачи-приемки, вы подписываете и все". Паспорта на заземление нету и не было никакого.
Вопрос: должны ли они произвести замеры (металлосвязь, сопротивление заземления, сопротивление растекания)? Можнос с них эти данные требовать? (чтоб сразу паспорт забацать) Могут ли они производить "ремонт" без проекта заземления?
Цель - получить на эту хрень еще и паспорт )
Заранее спасибо ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.6.2011, 14:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если в договоре не прописаны измерения, то увы. могут не делать ни измерений, ни паспорта - если только за доплату


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кир_*
сообщение 24.6.2011, 18:08
Сообщение #3





Гости






Эх. Как и подозревал. Тогда такой вопрос: в нормальной жизни в договоре это дописывается или наоборот чаще забивается болт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гп_*
сообщение 24.6.2011, 18:20
Сообщение #4





Гости






Цитата(Кир @ 24.6.2011, 14:28) *
Доброго времени суток!
Некая организация производит нам "ремонт" (в документах так и идет) заземляющего устройства. В сметах они вбивают уголки, подключают к ним провода итд итп, однако не производят никаких измерений. В договоре сдача-приемка тоже указывается "мы отдаем вам акт сдачи-приемки, вы подписываете и все". Паспорта на заземление нету и не было никакого.
Вопрос: должны ли они произвести замеры (металлосвязь, сопротивление заземления, сопротивление растекания)? Можнос с них эти данные требовать? (чтоб сразу паспорт забацать) Могут ли они производить "ремонт" без проекта заземления?
Цель - получить на эту хрень еще и паспорт )
Заранее спасибо ))

не достаточно информации. Можете выложить для ознакомления договор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кир_*
сообщение 24.6.2011, 20:25
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гп @ 24.6.2011, 18:20) *
не достаточно информации. Можете выложить для ознакомления договор?

Не раньше понедельника. Но смею Вас заверить, что он на один лист стандартными общими словами. И тот пункт который вообще хоть как-то подходит под то, что они делают имеет тот смысл, что я написал.

Просто на фоне всего этого у меня появились вопросы: вот допустим нанимаются конторы поменять щитки или сделать освещение или поменять проводку. Они должны после выполнения работ дать еще и протокол замеров сопротивления изоляции, сопротивления нуль-фазы, металлосвязи, (в случае заземления его сопротивления)? Или если это заранее не оговорено, то этим должны заниматься мы сами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.6.2011, 7:36
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



см. пост 2


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гп_*
сообщение 25.6.2011, 10:07
Сообщение #7





Гости






Цитата(Кир @ 24.6.2011, 20:25) *
Не раньше понедельника. Но смею Вас заверить, что он на один лист стандартными общими словами. И тот пункт который вообще хоть как-то подходит под то, что они делают имеет тот смысл, что я написал.

Просто на фоне всего этого у меня появились вопросы: вот допустим нанимаются конторы поменять щитки или сделать освещение или поменять проводку. Они должны после выполнения работ дать еще и протокол замеров сопротивления изоляции, сопротивления нуль-фазы, металлосвязи, (в случае заземления его сопротивления)? Или если это заранее не оговорено, то этим должны заниматься мы сами?

У меня к вам несколько вопросов. Возможно еще не все потеряно.
1. Заземляющее устройство, ремонт которого осуществлялся, ранее у вас экслуатировалось?
2. Назначение заземляющего устройства.
3. Установлены ли у вас на предприятии нормы сопротивления этого заземляющего устройства?
4. В договоре указывется именно " РЕМОНТ"?
5. В связи с чем выполнялся ремонт этого заземляющего устройства?
6 С чем связано то, что забивались дополнтельные заземлители?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения