помогите разобрать ошибки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
помогите разобрать ошибки |
22.4.2011, 21:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18314 |
в монтаже. Как понимать ПУЭ п3.1.14 ,п3.1.15?
http://s48.radikal.ru/i122/1104/52/0ecea8505877.jpg |
|
|
|
|
23.4.2011, 10:10
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
в монтаже. Как понимать ПУЭ п3.1.14 ,п3.1.15? http://s48.radikal.ru/i122/1104/52/0ecea8505877.jpg Качество фотки гамно, но что смогу разглядеть на то постараюсь ответить! ПУЭ 3.1.15 и 3.1.16, сечение белых проводов очень маленькое, там наверное 0,75 или 1,5, а кабели минимум наверное 6 квадратов! ПУЭ 4.1.5-ПУЭ 4.1.28 тоже легко трактуется, автоматы к потребителю должны отключаться выключателем или разъединителем выше, чтобы обеспечить селективность. Шины, провода должны иметь маркировку, и должно быть выполнены так чтобы можно было сразу определить направление нагрузки, т.е. что и куда пошло! Сами автоматы должны находиться на панели, либо крепиться на не сгораемую площадку; если имеются открытые части на которых может находиться напряжение, то эти элементы должны ограждаться от прикосновения. Шины на рыбильниках должны крепиться к панели на изоляторах, а так получается они в воздухе болтаются, это 100 пудов ошибка. P.S. Судя по фотке возможно шкаф неотечественной сборки, возможно там где его собирали это считается нормальным! Давай нормальные фотки, то тогда точнее расскажу! |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 9:29 |
|
|
|
|