заземление нейтрали трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
заземление нейтрали трансформатора |
18.4.2011, 12:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22505 |
столкнулся с проектным решением на монтаж контура заземления встроенных КТП 10/04 мощность от 1600 до 2500 кВа, нейтрали трансфторматоров заземлены на общий контур производственного корпуса через металлоконструкции, возможно ли такое?
|
|
|
kubus68 заземление нейтрали трансформатора 18.4.2011, 12:15
с2н5он в смысле - как это через металлоконструкции? 18.4.2011, 13:44
kubus68 в том смысле что нейтраль шиной приходит в РУНН, с... 18.4.2011, 15:06
с2н5он Цитата(kubus68 @ 18.4.2011, 16:06) в том ... 18.4.2011, 16:17
Гость Цитата(с2н5он @ 18.4.2011, 16:17) если ГЗ... 18.4.2011, 19:55
RomanNV Видимо в вашем случае в качестве естесственного за... 18.4.2011, 15:14
kubus68 самое смешное что проектировщики выдавшие такое ре... 18.4.2011, 19:45
с2н5он прочитал и что? мной ответ был дан исходя из п.1.7... 18.4.2011, 21:12
Гость Цитата(с2н5он @ 18.4.2011, 21:12) прочита... 18.4.2011, 21:20
с2н5он и что? Вы относите Ме-конструкции и ГЗШ к ЭУ РУНН?... 18.4.2011, 21:40
Гость Цитата(с2н5он @ 18.4.2011, 21:40) и что? ... 18.4.2011, 22:10
с2н5он я вроде говорил про РE проводник в предыдущем пост... 18.4.2011, 22:19
Гость Цитата(с2н5он @ 18.4.2011, 22:19) я вроде... 18.4.2011, 22:32
с2н5он в том то и дело, что изначально речи о ГЗШ не было... 19.4.2011, 8:53
Гость Цитата(с2н5он @ 19.4.2011, 8:53) в том то... 19.4.2011, 10:32![]() ![]() ![]() |
|