Строительство сооружения над КЛ10кВ , Вопрос к экспертам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Строительство сооружения над КЛ10кВ , Вопрос к экспертам |
18.4.2011, 15:20
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Есть существующее здание склада, рядом вдоль склада расположена железнодорожная эстакада длиной 330м шириной 6м. Под эстакадой проложен кабель 10кВ в земле. Кабель проложен не под фундаментом, а вдоль между фундаментом эстакады и фундаментом здания (п. ПУЭ 2,3,85 не нарушен - до фундаментов более 0,6м). Вопрос можно ли на данной эстакаде построить сооружение - машинное отделение для холодильных установок?
|
|
|
Dimich-krutan Строительство сооружения над КЛ10кВ 18.4.2011, 15:20
с2н5он если собственник КЛ даст разрешение на строительст... 18.4.2011, 16:14
бармалей выносите из зоны работ инженерные коммуникации и с... 18.4.2011, 16:36
Dimich-krutan Я нигде не могу найти в правилах пунктов запрещающ... 19.4.2011, 8:50
с2н5он вроде 2.3.85 у Вас выполнен, если у Вас расстояние... 19.4.2011, 10:51
Dimich-krutan Между фундаментом эстакады и фундаментом здания 6м... 19.4.2011, 16:14
с2н5он если КЛ Ваша, то это только Ваши проблемы - запрет... 19.4.2011, 22:03![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 1:56 |
|
|
|
|