Здравствуйте товарищи!
Ситуация следующая: "проектирую" щиток; есть 10 групп потребителей, исходя из общего тока которых по фазам, а также пожеланий заказчика выбран вводной автомат на 80А(нагрузка 40кВт)-трёхфазный. Если выбирать узо(устанавливаемое сразу после вводного автомата) на 80А (ток утечки 30 мА,т.е. 80/30), не будет ли это противоречить ПУЭ п.7.1.83? "7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника." Получается ток утечки равен 80*0,4=32мА(если по току вводного автомата), или 62,4*0,4=25мА(по расчётному току). И это без учёта длины проводов. Получается само УЗО 80А/30мА противоречит ПУЭ? Как же быть?.. где же правда товарищи?!..))) |
|
|
|
|
19.4.2011, 18:55
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 |
На ввод можно 100мА поставить УЗО
-------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
|
|
|
19.4.2011, 21:10
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
Ничто не заставляет Вас ставить УЗО на вводе, а не на отходящих линиях. Или хочется сэкономить? Обычно это заканчивается тем, что в процесе эксплуатации УЗО просто убирают из схемы
|
|
|
19.4.2011, 21:56
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
вообще, УЗО выбирают на номинал больше, ибо контакты его не приспособлены к тем термическим и динамическим нагрузкам, что достается автомату перед ними. и еще - вводное УЗО обычно ставят для защиты при пожаре, а не для защиты человека, т.е. на 300мА
кстати, не нашел в указанном пункте того текста, что вы написали |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|