Привет ВСЕМ!
-----------------
Вот дилемма:
Домик в деревне. чтоб провода не срезали зимой хочу провести в земле кабель.
Расстояние не хилое - 200метров до столба.
Какой кабель (сечение) нужен. Понимаю, что чем толще - тем лучше, но при такой длине цена будет кусаться.
Выручайте теорией, а лучше проктикой.
-----------------
Заранее спасибо. icon_sad.gif icon_question.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2004__*
сообщение 22.6.2006, 7:40
Сообщение #2





Гости






Динамик подключается по напряжению 30В. На большие расстояния используются спецусилители и спецколонки на 125В. Ток рассчитывается исходя из внутреннего сопротивления динамика. Считается просадка по напряжению на проводах и исходя из этого потеря мощности динамика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Николай_А_*
сообщение 22.6.2006, 8:14
Сообщение #3





Гости






Домик - это дом в деревне.
Надо подвести 220В .
Думаю что МАХ потребление 3000 ВТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кузьменко В.В._*
сообщение 22.6.2006, 11:11
Сообщение #4





Гости






Уважаемый Николай! Если просмотреть тематику вопросов на этом форуме, по аналогичным проблемам были схожие вопросы: типа "Как проложить кабель в земле на расстояние 500 метров" и т.д. Там в итоге даны расширенные рекомендации и по типам кабеля, и по расчету потерь в кабеле и прочему... По руководящим документам, можно потерять с шин ТП 7,5% по напряжению, итого (для простоты расчета): по 2,5% на питающую, распределительную и групповую сеть. Т.к. данных нет, считаем, что 2,5% уже потеряно! Т.к. в доме, очевидно, групповые сети не длинные, берите любую понравившуюся программу по расчету потери напряжения (их на этом сайте много, любых), и "поиграйтесь" с сечением кабеля на такой длине и такой мощности (3 кВт - уж очень скромно, считайте с запасом, на 5-7 кВт), чтобы при расчетах не вылазить за 3-4%. Получите требуемое сечение. Ещё, при такой длине, нужно учесть величину токов короткого замыкания, а они точно будут небольшими - это для подбора автоматического выключателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex79
сообщение 5.7.2006, 10:38
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 13.6.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5792



Нужно пролаживать кабель 4х25мм сечением. Я думаю он наиболее Вам подойдет-это с учетом расчетной нагрузки 10кВт, а также учитывая, что от столба до подстанции тоже есть какое-то расстояние... Меньшее сечение я бы не рекомендовал..Потери от столба до точки подключения кабеля в доме будут составлять около 2%-это нормально...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dikij
сообщение 7.7.2006, 10:38
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 2.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461



alex79: Нужно пролаживать кабель 4х25мм сечением.
Позвольте с вами не согласиться даже при прокладке 3-х жильного кабеля в трубе (самые трудные условия) при плотности тока 5 А/кв.мм (военные нормативы) при использовании медной жилы рекомендуемое сечение 10,0 кв.мм (16 кв.мм алюминия) (10кВт), а не как не 25 и не 4 жилы. При плокладывании по воздуху при плотности тока 10 А/кв.мм вполне хватит 3 кв.мм меди (5кв.мм алюминия). Можно набросить учитывая 200 метров 6 кв.мм меди (10 кв.мм алюминия)
Короче, автор возьми стандартную торсаду 2х16 кв.мм со стальным тросом и будет вам счастье
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex79
сообщение 7.7.2006, 12:01
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 13.6.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5792



Торсада - это конечно хорошо, но автор спрашивал о прокладке кабеля в земле (чит. выше.). Конечно не указано, какой у него ввод - 220 или 380В. Поэтому количество жил также может меняться... Но предположив все таки что ввод трехфазный - сечение кабеля 25мм оптимальное, поскольку не известна длинна от точки подключения(столба) до ТП. Если эта самая длинна невелика, то, возможно, достаточно будет и кабеля сечением 16мм. Потому как уважаемый Dikij не забывайте, что помимо показателей А/мм кв. есть еще и допустимая потеря напряжения от ТП до вводного щита потребителя, которая составляет не более 5%. А в данной ситуации именно длинна прокладываемой линии является главным фактором для выбора сечения кабеля.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dikij
сообщение 7.7.2006, 13:27
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 2.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461



Упс, про землю не увидел. Не думаю что дачный домик на 380. Коэффициент потери - это производная величина зависящая от от плотности тока и проводимости материала (поправте если не прав)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dikij
сообщение 7.7.2006, 13:34
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 2.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461



Рекомендую: АПвБбШп 3х16 (3х25) ТУ 16К71-277-98
www.elcable.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 22:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены