![]() Расположение розеток , для аварийных светильников |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расположение розеток , для аварийных светильников |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
Приветствую всех.
Подскажите кто что может. Имеются аварийные светильники, типа ЛБА3923 с аккумулятором. Ввод электропитания у них производится при помощи шнура с вилкой. Светильник крепят на стену ~2м от пола. Розетку хотел запроектировать за подвесным потолком и шнур спрятать в кабель-канал. НО ПУЭ п. 6.6.30 не дает это сделать. Устанавливать розетки на уровне 1,5 м от пола и тянуть шнур в кабель-канале вниз как то не красиво... Кто как поступает? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Кто как поступает? Обрезаем шнур и кабель вводим прямо в светильник... Всё красиво. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 5.3.2010 Пользователь №: 17590 ![]() |
Если проектируешь аварийную сеть, тогда по СП 31-110-2003 п. 14.39 "Розетки в сети аварийного освещения устанавливать не допускается". Возьми другой светильник. или сделака как сказал savelij®
Светильник ЛБА3923 на сайте IEK без вилки. А ЛБА3924 с вилкой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
Благодарю за ответы.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 9:33 |
|
![]() |