Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

расчёт автоматического выключателя

Гость_Dimarik_*
сообщение 16.6.2006, 14:17
Сообщение #1





Гости






Привет.У меня такой вопрос. Мне нужно выбрать автомат. выкл. в цепи установлен двигатель с номинальным током 47А.В цепи 380В. Как правельно расчитать параметры для выключателя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dikij
сообщение 16.6.2006, 14:54
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 2.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461



Выключатель необходим с типом защитной характеристики - "D" на ток 63А например ДЭК ВА 201-3/63. Но лучше ставить устройство защиты двигателя, позволяющее регулировать ток отсечки для лучшей зашиты двигателя по току
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 17.6.2006, 0:17
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



А нельзя ли по подробнее, мне вот интересно, как выключатель ведёт себя с пусковым током?? По определению, если отсечка тока, то никакой временной задержки не бывает. Или я ошибаюсь??? icon_question.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 20.6.2006, 15:34
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

Соответственно следующий номинал автоматического выключателя 50 А. Но двигатель имеет пусковой ток примерно 7 номиналов. Такая перегрузка не должна вызывать срабатывание автоматического выключателя. Далее смотрим ГОСТ Р 50345:

В Св. 3 In до 5 In включ.
C « 5 In « 10 In «
D « 10 In « 50 In «

И выбираем автоматический выключатель с номиналом 50 А, характеристики D.