![]() Договор с электро снабжающей организацией. Учет потребленной электроэнергии. Потери.Расчет по двухставочному тарифу.. , Разбор потребления электроэнергии на примере небольшого предприятия. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Договор с электро снабжающей организацией. Учет потребленной электроэнергии. Потери.Расчет по двухставочному тарифу.. , Разбор потребления электроэнергии на примере небольшого предприятия. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 22392 ![]() |
Руководитель попросил разобраться"Почему пришел счет за потребленную электроэнергию в январе 2011года на сумму превышающую предыдущие месяцы в 2.5 раза."
основные данные: Небольшая база по хранению и перекачке нефтепродуктов. Заявленная мощность (по договору) 105 кВт.А фактически по анализу и замерам в пики 112 кВт. Поставщик электрической энергии является негарантированным поставщиком ( по договору) ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? Который берет за поставку энергии 43 коп с кВт потребленной энергии.КАК ФОРМИРУЕТСЯ ЭТА ЦИФРА + По договору мы должны оплачивать потребленную ЭЭ по двухставочному тарифу.ПРОШУ ПРИВЕСТИ ПРИМЕР РАСЧЕТА ПО ДАННОМУ ТАРИФУ. По договору наша база снабжается по линии 0.4 от одной ТП. А фактически от двух . КАК ОФИЦИАЛЬНО ОФОРМИТЬ ВТОРОЙ ВВОД СУЩЕСТВУЮЩИЙ? КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДГОТОВИТЬ?С ЧЕГО НАЧАТЬ? Балансовая зона ответственности ТП поставщик после фидора потребитель. Протяженность линии от ТП до ВРУ на территории приблизительно 450-500 метров. Стоит счетчик на подстанции второго класса точности и ВРУ первого. В течении 1.5 месяцев производил суточный анализ потребленной ЭЭ от двух вводов . По приходу счета за потребленную электрическую энергию , показания не сходятся с счетом. Разбираюсь с энергетиком поставщика ЭО(показания сходятся). Иду в бухгалтерию выясняю с нас берут потерю 18%.В договоре не прописано. ПРАВОМЕРНО ЛИ? КАК ФОРМИРУЕТСЯ ЭТОТ ПРОЦЕНТ? Все равно показания не сходятся выясняю что по второму вводу нам к показаниям по линии 0.4 плюсуют показания по 6 кВ и считают как 0.4 . Стал разбираться на второй ввод официально документов нет. Мы питаемся от ТП второго ввода одни (до моего прихода на предприятие учет на 0.4 кв по второму вводу не велся) а раньше питались двое. ТП второго ввода принадлежит второму предприятию которое на данное время закрыто. С момента закрытия второго предприятия стали все показания от 6 кВ ввода стали плюсовать нам. ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО?КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ 6кВ? КАК ПОТРЕБОВАТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА ТО ВРЕМЯ? за февраль пересчитали экономия для нашего предприятия составила больше 150000 руб. Решили что в дальнейшем мы ставим счетчик по второму вводу на 6 кВ типа АЛЬФА А1700 и нас считают по нему, хотя мы не потребляем и 10% мощности ТП 1600ква , иначе по другому нас просто отключают ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО? КАК НАМ БЫТЬ? РАССКАЖИТЕ ВЫГОДНО ЛИ НАМ ПЛАТИТЬ? При установке данного типа счетчика на снижают потери до 12% на данном вводе.Еще узнал ,что коэффициент трансформации на 6 кВ составляет 1900. КАК ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ? На близлежащей территории данная электроснабжающая организация одна.И мы не можем перейти без больших материальных затрат к другому поставщику ЭЭ. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ДАННОМ СИТУАЦИИ НОВИЧКУ- ЭНЕРГЕТИКУ ,КАК С ТЕХНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ТАК И ЮРИДИЧЕСКОЙ СТОРОНОЙ ЭТОГО ВОПРОСА . ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 22387 ![]() |
здравствуйте, я бы вам посоветовал для начала разобраться с поставщиком, каким образом у вас формируется тариф и учет, очень сложно не зная договора, что то советовать в этом направлении. Обычно месячный тариф формируется с учетом установленного РЭКом и ценой на рынке.
касательно каких то надбавок к счетчику, это по идее не правильно, такого я даже не встречал, расчет только по счетчику, потери заложены в тарифе. касательно полузаконного второго ввода, нужно узаканивать и вносить вторую точку электроснабжения в договор. с чего начать... с бумаги, соберите документы, в энергоснабжающей уточните, какие документы нужны для заключения договора, вот их и собирайте. по счетчикам, из практики, счетчик находился на балансе в энергоснабжающей организации, и как то начал он не совсем правду показывать, не в нашу сторону, поверили, списали, заменили хлопотно правда, но все за две недели сделали. я бы порекомендовал вам уточнить эту информацию, они обязаны ее предоставить касательно юридической стороны, изучите для начала договор электроснабжения, там вы найдете много ответов |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 16.9.2007 Пользователь №: 9436 ![]() |
Потери оговариваются в договоре или в приложениях. У нас в приложении "Перечень точек поставки и точек учета". Тамже можно увидеть коэ. трансформации (расчётный множитель).
Сообщение отредактировал вовчик - 9.4.2011, 21:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Разложим всё по пунктам:
1. Как всё запущено! 2. Самое главное (моё ИМХО), срочно найти правила функционирования розничных рынков э/э в переходный период реформирования электроэнергетики, прочитать много, много раз и понять , что к чему; 3. Изучив пункт № 2, бегом заключать договор с гарантирующим поставщиком (направить заявку для заключения договора и согласно перечню готовит документы, гарантирующих поставщиков можно узнать на сайте местной РЭК или службы по тарифам на 2011 год) смотри пункт № 2; 4. Негарантирующий поставщик э/э может вас отключит в любое время, будет прав он и ничего вы с этим не поделаете (смотрите пункт № опять 2); 5. С 2011 г. цена э/э расчитывается по одноставочному, нерегулируемому тарифу, цена за передачу э/э 43 коп. за кВт*ч божеская, и в продолжении темы, на данном этапе не надо ссориться с негарантирующим поставщиком (смотри пункт 4 и пункт снова 2) дороже обойдется, в связи с сложившейся ситуацией; Сообщение отредактировал 100778 - 10.4.2011, 0:09 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2025, 17:52 |
|
![]() |