Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Номинальный ток асинхронного двигателя , (по каждой фазе)

Гость_Nerdin_*
сообщение 11.4.2011, 10:48
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.

Смотрел документацию на различные преобразователи частоты (ПЧ) и заметил следующую не понятную мне закономерность.
Для номинального выходного тока ПЧ около 1200А рекомендуется кабель сечением 4х185мм^2.
Открываю ПУЭ и вижу, что одножильный провод выдерживает ток от 390 до 750А в зависимости от способа прокладки и типа изоляции.
Как такое возможно? Данные рекомендации я сравнил для разных производителей ПЧ и везде одинаковые данные.