Номинальный ток асинхронного двигателя , (по каждой фазе) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Номинальный ток асинхронного двигателя , (по каждой фазе) |
| Гость_Nerdin_* |
11.4.2011, 10:48
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте.
Смотрел документацию на различные преобразователи частоты (ПЧ) и заметил следующую не понятную мне закономерность. Для номинального выходного тока ПЧ около 1200А рекомендуется кабель сечением 4х185мм^2. Открываю ПУЭ и вижу, что одножильный провод выдерживает ток от 390 до 750А в зависимости от способа прокладки и типа изоляции. Как такое возможно? Данные рекомендации я сравнил для разных производителей ПЧ и везде одинаковые данные. |
|
|
Nerdin Номинальный ток асинхронного двигателя 11.4.2011, 10:48
yur 390*3=1170 Амп. У вас же 1200
И еще индуктивное ... 11.4.2011, 11:20
Nerdin Я запутался в формулировках кабель/провод и т.п)) ... 11.4.2011, 11:29
Мастер Джу Кабель — группа из нескольких электрических или оп... 11.4.2011, 12:02
Looking Как-то это определение не подходит Провода ПВС)) 11.4.2011, 13:14
Мастер Джу К вики претензии 11.4.2011, 14:22![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 23:31 |
|
|
|
|