Уважаемы форумчане, нужна Ваша помощь! Надо проложить кабель и нарисовать исполнительную. Проложить и нарисовать не проблема, вопрос в расчете сечения кабеля! Кабель из сшитого полиэтилена. Из имеющейся информации:
Мощность - 2350 кВА; Длинна линии 1191м; Тип кабеля АПвП 1х____/50 Уже голову сломал, в инете море формул а что какую использовать - вопрос, подскажите пожалуйста! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
А имеющаяся информация точно верна?!
И какое напряжение при этом всем? Совершенно не обязательно первому отвечающему полностью копировать пост топикстартера! Сообщение отредактировал mic61 - 11.4.2011, 10:31
Причина редактирования: Излишнее копирование
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.4.2011 Пользователь №: 22375 ![]() |
напряжение 6 кВ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.1.2009 Пользователь №: 13311 ![]() |
Сечение кабеля определяется по:
1) Уловию нагревания. ( тут нужно знать расчётный ток линии, кол-во кабелей проложенных рядом, расстояние между ними, температуру окр среды где будет эксплуатироваться кабель. Исходя из всего этого выбираются поправочные коэф-ты на расчётный ток линии). 2) После чего следует проверить сечение по допустимой потере напряжения. (тут нужно знать допустимую потерю напряжения по условию(5%, 10% ?), коэф. мощности нагрузки (cos f), нужно это для того, чтобы определить каким расчётом пользоваться - с учётом индуктивного сопротивления линии или без учёта индуктивного сопротивления). Вообщем вопрос не так прост как кажется с первого взгляда. Сообщение отредактировал General Electric - 14.4.2011, 1:08 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23056 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а в чем проблема? есть полная мощность, напряжение - выбирайте сечение
есть длина - уточняйте сечение по потерям -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.5.2011 Пользователь №: 22738 ![]() |
Могу сделать такие расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
у меня получилось сечение 1-й жилы 120мм
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |