От двух трансформаторной ПС 35/10кВ от одной секции шин подключена двух трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. И возник вопрос к какой категории электроснабжения все же относиться эта ТП ? Вроде все понятно раз от одной секции шин то - 3я категория, но в тоже время на ПС 35/10кВ по стороне 10кВ есть АВР значит - 2я.
|
|
|
|
4.4.2011, 7:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
категория присваивается электроприемнику, а не ТП
и если речь про ЭП, подключенных к ТП 10/0,4, то надо смотреть ещё по 0,4 что там у Вас -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_kad_* |
4.4.2011, 8:02
Сообщение
#3
|
Гости |
По стороне 0,4кВ есть ЭП относящиеся ко 2й категории электроснабжения.
|
|
|
4.4.2011, 8:04
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
как они запитаны от ТП?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_kad_* |
4.4.2011, 8:23
Сообщение
#5
|
Гости |
От ТП уже от разных секций шин
|
|
|
4.4.2011, 8:46
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тогда 2-я категория ЭП
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_kad_* |
4.4.2011, 10:15
Сообщение
#7
|
Гости |
Правильно ли понимаю:
1. что между ПС и ТП 3 категория, а между ТП и ЭП 2 категория ? 2 От ПС 35/10кВ до ЭП все по 2 категории ? 3. А если будет следующая схема ПС 220кВ (на балансе СО 1) от одной секции шин подключена ПС 35/10кВ (на балансе СО 2), от неё от разных секций шин подключена ТП (на балансе СО 2) и уже по стороне 0,4кВ подключена производственная база (на балансе потребителя) тогда 2я или 3я категория ? и если 2я как это обосновать СО 1, что не смотря на то что ПС 35кВ подключена к ПС 220кВ от одной секции шин все равно 2 категория эл.снабжения? Заранее спасибо. |
|
|
|
4.4.2011, 10:28
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
С учетом п.1.2.13. ПУЭ для ЭП 2 категории необходимо питание от 2-х независимых взаимнорезервируемых источников питания.
Цитата Вроде все понятно раз от одной секции шин то - 3я категория, Правильно, при аварии на шинах 35 кВ, ЭП останутся без напряжения. Для обеспечения необходимой категории, в этой ситуации, возможно использование автономного источника питания, расчитанного на мощность ЭП 2 категории. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»