Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Категория надежности электроснабжения

Гость_kad_*
сообщение 4.4.2011, 5:09
Сообщение #1





Гости






От двух трансформаторной ПС 35/10кВ от одной секции шин подключена двух трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. И возник вопрос к какой категории электроснабжения все же относиться эта ТП ? Вроде все понятно раз от одной секции шин то - 3я категория, но в тоже время на ПС 35/10кВ по стороне 10кВ есть АВР значит - 2я.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.4.2011, 7:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



категория присваивается электроприемнику, а не ТП
и если речь про ЭП, подключенных к ТП 10/0,4, то надо смотреть ещё по 0,4 что там у Вас


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kad_*
сообщение 4.4.2011, 8:02
Сообщение #3





Гости






По стороне 0,4кВ есть ЭП относящиеся ко 2й категории электроснабжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.4.2011, 8:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как они запитаны от ТП?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kad_*
сообщение 4.4.2011, 8:23
Сообщение #5





Гости






От ТП уже от разных секций шин
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.4.2011, 8:46
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда 2-я категория ЭП


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kad_*
сообщение 4.4.2011, 10:15
Сообщение #7





Гости






Правильно ли понимаю:
1. что между ПС и ТП 3 категория, а между ТП и ЭП 2 категория ?
2 От ПС 35/10кВ до ЭП все по 2 категории ?
3. А если будет следующая схема ПС 220кВ (на балансе СО 1) от одной секции шин подключена ПС 35/10кВ (на балансе СО 2), от неё от разных секций шин подключена ТП (на балансе СО 2) и уже по стороне 0,4кВ подключена производственная база (на балансе потребителя) тогда 2я или 3я категория ? и если 2я как это обосновать СО 1, что не смотря на то что ПС 35кВ подключена к ПС 220кВ от одной секции шин все равно 2 категория эл.снабжения? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.4.2011, 10:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



С учетом п.1.2.13. ПУЭ для ЭП 2 категории необходимо питание от 2-х независимых взаимнорезервируемых источников питания.
Цитата
Вроде все понятно раз от одной секции шин то - 3я категория,

Правильно, при аварии на шинах 35 кВ, ЭП останутся без напряжения.
Для обеспечения необходимой категории, в этой ситуации, возможно использование автономного источника питания, расчитанного на мощность ЭП 2 категории.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 18:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены