Ситуевина выглядит таким образом. панельный дом 90 серии построенный лет так много назад. провода аллюминевые, комнат 2, коробки располагаются на противоположных несущих стенах заданной комнаты. одна стена граничит с кухней. другая с залом
Снимаем люстру что бы освещение шло по периметру. приходит электрик, тыкает в коробку, находит провода от выключателя, провод с лепиздричеством, зачищает кусок и мило улыбаясь рассказывает как подсоединяться. проходит 3 недели, начинаем монтировать. и о чудо!!! отверточка не подает признаков жизни при касании к зачищенному проводу. зовем электрика. в той же коробке соседний провод с первым ему начинает нравится. отверточка светит. подсоединяемся. оппа.. и свет в зале включается синхронно с выключателем в комнате.. у меня вопрос - куда делся ток из первого провода и как правильно подсоединить освещение?
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
3.4.2011, 14:47
Сообщение
#2
|
|
Гости |
люминь одним словом
надо бы новые медные линии проложить, а то люминь опять подгорит или сломается где-нибудь, будет много геммороя с устранением неполадки |
|
|
![]() ![]() |
|