В случае параллельной работы генераторов на общую шину по идее напряжения в одноимённых фазах должны совпадать (т.е. синусоиды не должны быть сдвинуты относительно друг друга).
В противном случае через генераторы должны течь уравнительные токи.. К примеру, если фазы сдвинуты на 180 градусов, то +Umax одного генератора соответствует -Umax другого, в таком случае вся мощность перетекает туда-сюда между генераторами, потребителю вообще ничего не перепадает. Так вот, каким образом осуществляется синхронизация фаз осуществляется на практике? Сообщение отредактировал qwerty1234 - 29.3.2011, 3:47 |
|
|
|
|
30.3.2011, 1:45
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Есть автоматические синхронизаторы, которые в момент совпадения напряжения и фаз включают второй генератор на параллельную работу. Можно и вручную. Предварительно соединяются общие точки (нули) обоих генераторов (они и так должны быть глухо заземлены. Берется гирляндочка из двух последовательно соединенных лампочек на 220В. Один конец подключается на фазу А первого генератора, второй конец на фазу А второго генератора. Плавным регулятором подгоняем частоту второго генератора под первый. Лампочки при разнице в частотах будут быстро мигать, при малой разнице - медленно. Затем, когда цикл мигания будет очень медленный, ждем когда лампочки погаснут и быстро включаем рубильник на параллельную работу. Теперь оба генератора будут друг друга поддерживать и один другому не даст увести частоту.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
9.4.2011, 19:39
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
...в таком случае вся мощность перетекает туда-сюда между генераторами, потребителю вообще ничего не перепадает... Мало того, этот режим будет потяжелее, чем КЗ. Не только потребителю ничего не перепадет, но и генераторы могут вывалиться. Есть автоматические синхронизаторы, которые в момент совпадения напряжения и фаз включают второй генератор на параллельную работу. Можно и вручную. Предварительно соединяются общие точки (нули) обоих генераторов (они и так должны быть глухо заземлены.... Ну, для начала, нули генераторов в в общем случае не заземляются. 6-24 кВ (обычные номинальные напряжения генераторов) - сеть с изолированной нейтралью. А вот связующая их сеть 110-220 и т.д. кВ - глухозаземленная нейтраль. Каким-то путем берем вектор напряжения одной из фаз первого генератора (или линии, которая приходит от него), сравниваем с вектором напряжения второго генератора. Если они совпадают по направлению и нет особых проблем с величиной, разрешается включение на параллельную работу. Но не все так просто. Если идет включение на параллельную работу двух энергосистем, для начала у диспетчера главная задача: более-менее выровнять частоту. А далее по прибору, именуемому "Синхроноскоп" уловить максимальное сближение соответствующих векторов, причем в сторону сближения. ...Берется гирляндочка из двух последовательно соединенных лампочек на 220В. Один конец подключается на фазу А первого генератора, второй конец на фазу А второго генератора... Viktor2004, Вы - хулиган. Кто же это лампочками будет генераторы синхронизировать? Но при этом хорошо уловили и изложили принцип синхронизации. На Кубани работать не пришлось? С вашей фирмой сложились хорошие отношения. А вот если генераторы по какой-то причине выйдут из синхронизма... Но это - отдельная тема. Сообщение отредактировал doro - 9.4.2011, 19:56 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|