Электросчетчик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Электросчетчик |
24.3.2011, 0:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.12.2010 Пользователь №: 20799 |
Трехфазный электросчетчик может врать если отсутствует одна фаза?
|
|
|
|
|
24.3.2011, 0:04
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 |
Нет.
|
|
|
24.3.2011, 8:32
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
на днях проверял счетчик ЦЭ6803В 2004 г.в.
проверял дома, вечером, 3-х фаз нет решил проверить пофазно, не работает, хотел сказать хозяину, что кирдык, взял на работу, проверил на стенде - работает! Оказалось, что от 1-й фазы не работает, просит как минимум 2 ! Задам сейчас вопрос на Энергомеровском форуме, интересно это нормально или счетчик начал сдыхать. |
|
|
24.3.2011, 9:09
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23218 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
он будет врать, т.к. не будет учитываться одна фаза (если вопрос про фазу именно на счетчике)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
24.3.2011, 18:45
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 |
Цитата на днях проверял счетчик ЦЭ6803В 2004 г.в. проверял дома, вечером, 3-х фаз нет решил проверить пофазно, не работает, хотел сказать хозяину, что кирдык, взял на работу, проверил на стенде - работает! - не верю… - Цитата Оказалось, что от 1-й фазы не работает, просит как минимум 2 ! Что значит просит еще 2 фазы? Каким образом, точнее он просит? Благим матом требует? Любой трехфазный счётчик, может работать и в однофазном включении. Если бы это было не так, то во первых, это было бы красными буквами пропасано в руководстве по эксплкатации. Во вторых, это бы открывало широкие возможности для хищения. Нет, ну конечно он может не учитывать любую из фаз. Если скажем скинута перемычка на катушку напряжения и пр. Но по другому, при правильном подключении хоть одной фазы –учёт сразу же пошёл. Конечно же если не иметь ввиду, что есть дефект внутри – оборвалась катушка и пр. А так, что бы одну фазу не считал, а считал только все три (или две) вкупе – сказки. Цитата он будет врать, т.к. не будет учитываться одна фаза (если вопрос про фазу именно на счетчике) - не будет учитывать только лишь в том случае, если её нет (не подходит) или нет она есть, но потребления нет. Только так и не иначе. Так только в чём же здесь враньё, извините? |
|
|
24.3.2011, 19:27
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23218 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Только так и не иначе. Так только в чём же здесь враньё, извините? имел ввиду ТТ учет, если на счетчик не приходит с шин одна фаза, а к потребителю уходит -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.3.2011, 11:11
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
мне самому любопытно стала, почему 3-х ф счетчик не стал работать в 1-ф режиме (раньше всегда работали)
в 2-х и 3-х фазном режиме нормально, от 1-й фазы не хочет на Энергомере попросили уточнить схему подключения, наверно немного непонятно им написал опыты повторить уже не получится, счетчик уже в работе. Я думаю просто счетчик начал сдыхать (обычно электролиты в БП усыхают) и скоро сдохнет насавсем |
|
|
|
|
![]() ![]() |
|