Испытание трансформаторного масла , какие виды анализов и испытаний? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Испытание трансформаторного масла , какие виды анализов и испытаний? |
| Гость_Артист_* |
24.3.2011, 11:59
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Необходимо провести тех. освидетельствование трансформаторов ТМ400 (6/400) проработавших более 25 лет и один из пунктов программы испытание и анализ трансформаторного масла. Хотелось не только для бумажки, но и для себя лично понять какие виды анализов и испытаний необходимо провести для уверенной работы в течении следующих лет. Виды анализов и испытаний, которые предлагают местные организации перечислены здесь:
1Хроматографический анализ газов, растворенных в трансформаторном масле 2Определение температуры вспышки в закрытом тигле 3Определение тангенса угла диэлектрических потерь 4Определение растворенной воды в трансформаторном масле 5Определение пробивного напряжения 6Определение содержания механических примесей 7Определение кислотного числа 8Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей 9Определение влагосодержания твердой изоляции 10Определение антикоррозийных свойств масла 11Определение стабильности турбинного и трансформаторного масла против окисления (для марок Т-1500, Т-750) Помогите плиз... |
|
|
|
|
24.3.2011, 13:02
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
мы так делаем только 5 и 6
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.3.2011, 18:37
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Большинству эксплутационников 5 -ого пункта достаточно.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
24.3.2011, 19:23
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну визуально и примеси можно (не всегда)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
25.3.2011, 11:04
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Как-то много вопросов - обычно меряют на пробой, в худшем случае тангенс потерь. Силикагель, мех примеси.
Вроде этого достаточно, чтобы запуститься на 6 кВ. А по хорошему - за 25 лет можно и масло сменить. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
| Гость_Артист_* |
4.4.2011, 18:10
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Можно брать пробу масла без снятия напряжения? (нада грамотно оформить наряд)
|
|
|
4.4.2011, 18:34
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
теоретически, да
практически нужно смотреть по месту -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
| Гость_Артист_* |
4.4.2011, 18:39
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Практически она уже взята без снятия (Трансы из первого поста, сливное отверстие находится под сборными шинами) ...Интересует пункт правил - по которому можно - теоретически...
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|