16.3.2011, 20:45
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 22021 |
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Перед летом надумал покупать кондиционер. Взяв консультацию в фирме, выяснилось, что лучше для кондиционера иметь отдельную розетку (свободной розетки нету). Появилась мысль, кинуть совсем отдельный провод на кондиционер, как на стиральную машину, и поставить на Диф-автомат. Поспрашивал у знающих людей, какой провод нужно использовать, посоветовали 3*2.5. Посмотрев на провод стиральной машины увидел разницу, провод стиральной машину гораздо тоньше чем 3*2.5. Вот вопрос, какой провод лучше использовать 3*2.5 или же купить точно такой же который стоит на стиральной машины?
P.S. Потребляемая мощность кондиционера (охлаждение/нагрев): 870/980кВт |
|
|
|
|
16.3.2011, 21:03
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
3*1,5мм2
|
|
|
16.3.2011, 21:31
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
16.3.2011, 22:19
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
хватит - это понятно. только все же рекомендовано розеточные группы вести кабелем не меньше 2,5 мм2
|
|
|
|
|
16.3.2011, 22:44
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
belok5, именно "рекомендовано", а минимально допустимо 3*1,5. А тут вообще речь о выделенной линии под конкретную нагрузку, а по сему запас не оправдан ни технически, ни экономически.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
16.3.2011, 23:31
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23185 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
P.S. Потребляемая мощность кондиционера (охлаждение/нагрев): 870/980кВт весь населенный пункт охладить/нагреть надумали? а по сути для кондея нужно брать полную мощность ВА, особливо при выборе автомата -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.3.2011, 1:07
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 22021 |
хватит с головой Хорошо, остановимся на 3*1,5мм2. А Диф-автомат на С16 достаточно? А может 3*2.0мм2 поставит, ну так для надёжности? Цитата весь населенный пункт охладить/нагреть надумали? icon_wink.gif а по сути для кондея нужно брать полную мощность ВА, особливо при выборе автомата Ну так пишет производитель 870/980кВт и больше ничего Сообщение отредактировал Schulc - 17.3.2011, 1:09 |
|
|
|
|
17.3.2011, 1:49
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Хорошо, остановимся на 3*1,5мм2. А Диф-автомат на С16 достаточно? C16 многовато... С10 - самое то.Цитата А может 3*2.0мм2 поставит, ну так для надёжности? 3*2,0 не бывает. 3*2,5; 3*4; 3*6....Цитата Ну так пишет производитель 870/980кВт и больше ничего Может Вт всё же? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.3.2011, 10:45
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 22021 |
Так, с кондиционером понятно, провод 3*1.5 + Дифавтомат С10.
Есть ещё вопросик. На кухне установлен духовой шкаф электрический, к нему идет отдельный провод судя по всему 3*1.5 и стоит на обыкновенном автомате С25. Правильно ли это? Если нет, то какой должен быть провод на духовой шкаф и на каком автомате должен он сидеть? Про потребление электроэнергии духовки сказать не могу, инструкция на импортом языке, единственное нашёл вот что, "[color]Voltage and Frequency of Power Supply 230V ~ 50/60Hz 2250W[/color]" Сообщение отредактировал savelij® - 17.3.2011, 22:07 |
|
|
17.3.2011, 11:28
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. Дифов С10 не встречал. Если дифзащита обязательна и отдельно на линию кондея, то придётся применить связку УЗО+АВ
2. Для духовки достаточным будет С16 и кабель 3*2,5. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
17.3.2011, 22:03
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
а к чему диф кондею? по монму автомата достаточно.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
17.3.2011, 22:25
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а сколько ваш духовой шкаф кушать планирует? вообще. не дело - для 3*1,5 автомат защиты 25А, многовато
|
|
|
17.3.2011, 23:21
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23185 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а сколько ваш духовой шкаф кушать планирует? вообще. не дело - для 3*1,5 автомат защиты 25А, многовато дык ить выше написано - 3х2,5 мощность 2,25 кВт -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|