Здравствуйте!
Может ли кто-нибудь объяснить теоретический смысл применения того или иного сечения проводника основной системы уравнивания потнециалов? Людмила Казанцева (автор главы 1.7 ПУЭ), в одном из вопросов/ответов комментировала, что при выборе этого сечения НЕ следует учитывать сечение питающего кабеля, а только максимального кабеля распред. сети. И даже приводила некие токи: "если фазный проводник расчитан на 200А, то защитный должен быть расчитан на 100А, а проводник ОСУП тогда - на 50А. Откуда берется эта двойная кратность? И почему, все же, игнорируется сечение питающего кабеля? Ведь, допустим, если происходит аварийное замыкание фазы этого питающего кабеля на металлоконструкцию здания - то чересчур тонкий проводник ОСУП просто сгорит? Представьте, что в распред. сети имеются отходящие кабели только 10мм2. А питающий кабель, скажем, 120 мм2. Проводник ОСУП берем эээ... 6 мм2. И вот оно замкнуло... ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
ОСУП система уравнивания потенциалов (токов КЗ нет), а большие сечения требуют проводники для зануления (однофазное замыкание на корпус) и заземления (двухфазное 6-10кВ, однофазное 110 кВ. замыкание на землю).
Большие сечения проводников системы уравнивания потенциалов используют для компьютерных центров от помех. Сообщение отредактировал Sist - 2.10.2010, 22:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 22031 ![]() |
Добрый день. Решил не начинать новой темы, а продолжить эту. Сам по роду деятельности не электрик, но по работе вот пришлось столкнуться как раз с этим вопросом и я запутался.
Есть ли все-таки конкретное обоснование/расчет, как выбрать сечение проводника ОСУП? У меня ситуация почти как в примере, который в конце первого поста. Т.е. есть объект - гараж/ремонтная мастерская. В нем соответственно есть какое-то технологическое оборудование, которое питается от ВРУ этого гаража. Планируется установить туда систему вентиляции. Мы устанавливаем свой щит управления вентиляцией - ЩУВ, который запитывается от их ВРУ (3P, N, PE). Сечение питающего кабеля нашего щита 5x10,0 . Сечение кабеля который приходит в ВРУ 5x70. Для уравнивания потенциалов все наши воздуховоды, установки, лотки и пр. необходимо соединять между собой. А какое сечение должно быть? Не менее половины сечения защитного проводника ВРУ здания или не менее половины сечения защитного проводника нашего щита ЩУВ? По ПУЭ, на сколько я понимаю, получается что нужно брать половину сечения защитного проводника, который подключен к ВРУ. Т.е. провод 25 квадрат. Но как-то это странно наверно выглядеть будет - в наш щит приходит земля 10 квадрат, а воздуховоды и лотки будут соединяться перемычками по 25. Или так и надо? А если нет, то есть где-нибудь в нормативах конкретное указание, что надо учитывать не сечение питающего кабеля, а только сечение кабеля распред сети ( в первом посте про это сказано, но я так понимаю там имеется ввиду не нормативный документ, а просто комментарии у пуэ). Вообщем прошу помощи. Спасибо. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |