Каким образом расчитываются потери напряжения в розеточной группе?
1. Нужно брать общую длину или длину до самой дальней розетки? 2. Нужно использовать мощность одной розетки или суммарную мощность всей группы? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. на самой дальней
2. зависит от схемы, а вообще то учитывать нужно все -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.3.2011 Пользователь №: 21995 ![]() |
2. зависит от схемы, а вообще то учитывать нужно все Допустим есть прямая линия (кабель) длиной 100 м., мощность 1 розетки = 1кВт. Случай 1: В 10 метрах от источника к кабелю подсоединены 9 розеток. на самом конце линии (в 100 метрах от источника) присоединена 1 розетка. Источник----|||||||||---------------------------------------------------------| Случай 2: По длине кабеля розетки распределены равномерно (через 10 метров каждая). Источник----|------|------|------|------|------|------|------|------|------| Как проводить расчёт в этих случаях? Интересуют только P и L. В 1 случае я сомневаюсь что нужно брать P=10 кВт и L=100 метров, так как по участку провода 90м течёт ток только одной самой дальней розетки. Во 2 случае мощность, передаваемая по кабелю равномерно уменьшается на 1 кВт через каждые 10 м. Существует ли какая либо универсальная формула? Сообщение отредактировал qwerty1234 - 14.3.2011, 9:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.3.2011 Пользователь №: 21995 ![]() |
В общем придумал свой метод с использованием моменьа мощности.
Линия разбивается на участки "источник-розетка №i". Берётся расстояние от источника до i-й розетки (Li) и суммарная мощность розеток идущих от i-й до крайней включительно (Pi) (эта мощность фактически передаётся по участку Li). Источник----1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 Pi=10; Li=10м Источник----1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 Pi=9; Li=20м Источник----1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 Pi=8; Li=30м и т.д. Полученные P и L перемножаются, в итого получаем таблицу значений момента мощности. Из этой таблицы выбираем максимальное значение и исходя из соответствующих этому моменту P и L вычисляем потери. Кто что думает? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.3.2011 Пользователь №: 21995 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |