господа электрики и энергетики, подскажите , плиз, для повышения образованности, а что это за "штуки" устанавливаются на ЛЭП и для чего? обведены красным на фото

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 24.2.2011, 21:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Вот та штука, в виде катушки обсуждалась здесь:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%E8%F2%E5%EB%FC
Штучка пониже (на фото) - механический демпфер, уменьшающий "пляску проводов".
Вот здесь, например, посмотрите. Или еще погуглите.
http://www.energo-info.ru/images/pdf/mes4/6.pdf


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 24.2.2011, 21:58
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



аппаратура для служебной ВЧ связи по ЛЭП


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TIMU
сообщение 24.2.2011, 22:26
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.8.2007
Пользователь №: 9230



ребята, большое спс за ответы ! буду теперь знать )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artur4ik0629
сообщение 28.2.2011, 1:30
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 28.2.2011
Из: Мариуполь
Пользователь №: 21781



тоже всегда было интересно что это за фигня))а оно оказывается так просто))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.3.2011, 20:25
Сообщение #6





Гости






Цитата(TIMU @ 24.2.2011, 21:19) *
господа электрики и энергетики, подскажите , плиз, для повышения образованности, а что это за "штуки" устанавливаются на ЛЭП и для чего? обведены красным на фото

Прикрепленное изображение

В качестве дополнения: такие "штуки" могут висеть не только при входе на подстанцию но и на определённых участках линии. Это делалось для организации связи между ремонтниками и оперативным персоналом подстанции во времена отсутствия мобильных телефонов и надёжных мобильных радиостанций. Кроме этой катушки в комплект ещё входит конденсатор связи и так называемый фильтр присоединения, с которого сигнал передавался на аппаратуру связи и телемеханики по кабелю РК-50 или ФКБ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 13.3.2011, 10:57
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



Это случайно не Реактор называется?
Если да, то это катушка, а в катушках по законам коммутации ток не может нарастать мгновенно, и когда на линии кз, то ток в проводе нарастает постепенно, что даёт времени сработать защите.

Сообщение отредактировал Looking - 13.3.2011, 10:58


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 13.3.2011, 20:08
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



И ток медленно потек по проводам...
Или из другой оперы: "бред, полнейший бред, кошмарный бред..."
Если Вы владеете основами электротехники чуть больше, чем дает Интернет, задачка к зачету. Рабочее напряжение линии 110 кВ. Индуктивность катушки (кстати, в комплекте с коробочкой, которая на ней сверху стоит, называется ВЧ или высокочастотным заградителем) - 0,6 мГн. Сопротивление линии до места КЗ - 10 Ом первичных. Насколько замедлится время нарастания тока до максимального значения и как это поможет сработать защите?
А вот на тему реактора - другое дело. Реакторы устанавливаются в сетях более низкого напряжения для снижения токов КЗ. Но выглядят токоограничивающие реакторы немного иначе. Это - не легкое гнездышко, которое подвешивается на линии (правда, в некоторых случаях это гнездышко до тонны весит, если не более), а довольно увесистое сооружение в несколько тонн, обмотка намотана на бетонную основу. Навскидку припоминается маркировка РБАС (реактор с бетонным основанием и алюминиево-стальной обмоткой)

Сообщение отредактировал doro - 13.3.2011, 20:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 13.3.2011, 23:12
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



Цитата
И ток медленно потек по проводам...

Ток всегда течёт с одной соростью, почти со скоростью света, т.е. мгновенно. А скорость увеличения, нарастания силы тока может быть разной) И зависит от индуктивности, а скорость нарастания напряжения, от ёмкости))
Цитата
Насколько замедлится время нарастания тока до максимального значения и как это поможет сработать защите?

Это поможет защитить от ударных токов) хватит и тысячных долей секунды что бы сработала защита, но ток должен за эти тысячные доли секунды возрастать не рывком, а по параболе.


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.3.2011, 20:28
Сообщение #10





Гости






Цитата(Looking @ 13.3.2011, 10:57) *
Это случайно не Реактор называется?
Если да, то это катушка, а в катушках по законам коммутации ток не может нарастать мгновенно, и когда на линии кз, то ток в проводе нарастает постепенно, что даёт времени сработать защите.

Это точно не реактор, а ВЧ-заградитель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 14.3.2011, 21:19
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(Looking @ 13.3.2011, 23:12) *
...ток должен за эти тысячные доли секунды возрастать не рывком, а по параболе.

Да Вы хоть представляете, как выглядит парабола? В таком случае нарастание тока прямо пропорционально квадрату!!! времени. И это должно улучшить условия работы защиты?
Беритесь за учебники по математике (за электротехнику уж не говорю) и пока не уясните разницу между параболой и экспонентой, больше в дискуссии с Вами не вступаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 14.3.2011, 22:48
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



Ой блин, забыл как эта хрень называется) полупарабола тогда))
Профессора))))
Дада, по ходу ошибся)))) ВЧ-заградитель))
Цитата
Это делалось для организации связи между ремонтниками и оперативным персоналом подстанции во времена отсутствия мобильных телефонов и надёжных мобильных радиостанций.

Но это же бред!))



Сообщение отредактировал Looking - 14.3.2011, 22:49


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.3.2011, 23:20
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11170
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А ишшо на линии 20 кВ видал какие-то шняги, похожие на подковы. Потом сфоткаю.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.3.2011, 17:08
Сообщение #14





Гости






Цитата(Looking @ 14.3.2011, 22:48) *
Ой блин, забыл как эта хрень называется) полупарабола тогда))
Профессора))))
Дада, по ходу ошибся)))) ВЧ-заградитель))

Но это же бред!))

Это не бред, а действительный факт.
Посмотрите ещё по этой ссылке: http://www.rza.org.ua/photos/image-146.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 15.3.2011, 20:46
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Что-то не понял. Бригада линейщиков возит за собой стационарный конденсатор связи с фильтром присоединения?
Цитата(Looking @ 14.3.2011, 22:48) *
...Ой блин, забыл как эта хрень называется) полупарабола тогда))...

Ладно уж, сойдемся на полупериоде синусоиды.

Сообщение отредактировал doro - 15.3.2011, 20:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nord
сообщение 16.3.2011, 0:21
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 9799



Цитата(Roman D @ 15.3.2011, 1:20) *
А ишшо на линии 20 кВ видал какие-то шняги, похожие на подковы. Потом сфоткаю.

Похоже речь идет о грузах-баластах. Устанавливаются на опорах расположенных несколько выше соседних и предотвращают подъем гирлянды с проводом в сторону траверсы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.3.2011, 17:34
Сообщение #17





Гости






Цитата(doro @ 15.3.2011, 20:46) *
Что-то не понял. Бригада линейщиков возит за собой стационарный конденсатор связи с фильтром присоединения?

Ладно уж, сойдемся на полупериоде синусоиды.

Нет, конечно, просто эти устройства стояли смонтированные стационарно на каких-либо участках линии, а линейщики возили с собой небольшой комплект, размером чуть более стационарного телефонного аппарата, подключаемый к фильтру присоединения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 16.3.2011, 20:46
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(Гость сочувствующий @ 16.3.2011, 17:34) *
...просто эти устройства стояли смонтированные стационарно на каких-либо участках линии...

Тогда более-менее понятно. Хотя не на каких-либо участках, а только на концах линии (иногда - на отпайках). Но вот о мобильных средствах связи бригады линейщиков в таком плане что-то припоминаю с трудом. Но и опровергнуть не могу. Поднимаю литературу классиков ВЧ связи, может, и найду что. При успехе отзвонюсь.