Нужна схема трубогибочного станка , два пускателя, с реверсом, три концевика

S-cream
сообщение 4.7.2011, 18:03
Сообщение #1


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Трубогибочный станок. Три фазы. Два пускателя. Явно схема переделывалась неоднократно и пришла к совершенно простому варианту на одном концевике. Нормально замкнутый - крутит в одну сторону, нажатый - в другую.

Нужно собрать изначальный вариант:

1. педаль - концевик - при однократном нажатии двигатель крутит станину (диск) в одну сторону.
2. Когда (не знаю как назвать - пусть будет "бобышка №1") на диске доходит до концевика №2 - двигатель начинает крутиться в обратную сторону.
3. Когда бобышка №2 доходит (при обратном вращении) до концевика №3 - все останавливается.
4. Цикл повторяется.

С первым пунктом разобрался - при однократном нажатии катушка подхватывает саму себя фазой "после пускателя". Дальше - уперся, ибо с такими вещами не сталкивался никогда.

Помогите, чем можете. Хоть на пальцах объясните.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 5.7.2011, 9:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Берете в интернете любую нормальную схему реверсивного пуска двигателя, например такую http://oookranservis.com/archives/2230.
Заменяете предохранители однополюсным автоматом на 6А, другой конец где сидят катушки садите не на фазу, а на ноль. Концевик от бобышки 1 SQ2 подключаете напрямую к реле. Вместо SB1 у Вас педаль. Контакты реле от SQ2 ставите НЗ последовательно с НЗ КМ2 в цепь катушки КМ1(между КМ2 и точкой), НО вместо кнопки SB2. НЗ контакт конечника SQ3 ставите последовательно с НЗ контактом КМ1 (между КМ1 и точкой) в цепь катушки КМ2 (если у SQ3 нет НЗ контакта то и его включаете через реле). Кнопку SB3 СТОП оставляете обязательно.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 5.7.2011, 14:04
Сообщение #3


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



ПОнял, попробую, спасибо.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 5.7.2011, 14:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Возможно чтобы отделить по времени отключение КМ1 и вкл КМ2 и не ставить реле времени - завести в цепь катушки КМ1 вместо НЗ контакта реле НЗ контакт конечника SQ2, его НО контакт на реле и НО контакт реле в цепь вкл КМ2 вместо SB2. Желателен реверсивный пускатель с механической блокировкой чтобы при реверсе не словить междуфазное кз


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 20:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены