Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Розетки на 12 В

elmex
сообщение 5.3.2011, 16:08
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 15.6.2010
Из: Нижний новгород
Пользователь №: 18659



в переносках используется напряжение 12 В...розетки и вилки стоят обычные как на 220В...обязательно ли использовать спец.розетки шрн с плоскими штырями?желательно ссылку на пуэ...спс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.3.2011, 16:10
Сообщение #2





Гости






Разъёмы розеток в системах SELV, PELV и FELV должны быть такими, чтобы невозможно было смешать эти системы, т.е. SELV подходит только к SELV, PELV подходит только к PELV и FELV подходит только к FELV.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.3.2011, 16:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(elmex @ 5.3.2011, 16:08) *
в переносках используется напряжение 12 В...розетки и вилки стоят обычные как на 220В...обязательно ли использовать спец.розетки шрн с плоскими штырями?желательно ссылку на пуэ...спс

Пункт не скажу - достаточно "подписать" и те и другие розетки - кстати, именно отсюда растут ноги - подписывать розетки 220В.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим
сообщение 5.3.2011, 16:44
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 20.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13522



ПТЭЭП 2.12.6. Вилки приборов на напряжение 12-50 В не должны входить в розетки с более высоким номинальным напряжением. В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmex
сообщение 5.3.2011, 17:14
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 15.6.2010
Из: Нижний новгород
Пользователь №: 18659



вобщем я так понял что ниче менять не надо....только над каждой розеткой написать 12В....так?всем спасибо за ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 5.3.2011, 23:42
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



Цитата(elmex @ 5.3.2011, 17:14) *
вобщем я так понял что ниче менять не надо....только над каждой розеткой написать 12В....так?всем спасибо за ответ

нет! именно только подписи недостаточно! именно надо употреблять разные штепсельные соединения


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmex
сообщение 6.3.2011, 10:35
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 15.6.2010
Из: Нижний новгород
Пользователь №: 18659



case69rus, а гд это написано?спс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 6.3.2011, 11:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО комментарий пользователя Дим
сначала розетки должны отличаться конструктивно, и лишь потом должны быть подписаны в случае разного номинала в пределах одного помещения, ибо иногда 220 в могут быть линейным напряжением( 3 фазы)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmex
сообщение 6.3.2011, 13:47
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 15.6.2010
Из: Нижний новгород
Пользователь №: 18659



belok5, короче говоря надо менять все вилки и розетки....на латвийские низковольтные
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 6.3.2011, 13:49
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



те, что в пределах до 50 в
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmex
сообщение 6.3.2011, 15:49
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 15.6.2010
Из: Нижний новгород
Пользователь №: 18659



belok5, belok5, на основании ПТЭЭП 2.12.6?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 6.3.2011, 19:45
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



да, одного пункта вам вполне достаточно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmex
сообщение 6.3.2011, 20:21
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 15.6.2010
Из: Нижний новгород
Пользователь №: 18659



belok5, belok5, не охота конечно этим заниматься....но надо...значит будукать в этот пункт главного ты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 6.3.2011, 20:34
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



увы, тут много чем неохота заниматься))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 9.3.2011, 9:42
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



главное, чтобы вилка на 12 В не лезла в розетку на 220 В (наоборот можно)

Никакие надписи любых размеров и цветов не помогут, если будут вилки/розетки одинаковые.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmex
сообщение 9.3.2011, 16:18
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 15.6.2010
Из: Нижний новгород
Пользователь №: 18659



Сунцов Денис, спасибо....знач будем менять