![]() Какой счетчик может работать с тр.тока? , Любой или нет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Какой счетчик может работать с тр.тока? , Любой или нет |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Меня попросили подключить 3ф. счетчик. Нагрузка будет 200А. У них сейчас стоит прямого вкл. Вопрос могу ли я поставить тр. тока на этот счетчик или нужен какой-то особенный счетчик? У них стоит Меркурий-230
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 10.3.2011, 12:20 -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Счётчик трансформаторного включения и трансформатор тока Т-0.66 200/5. Это то, что Вам необходимо.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Меркурии разные бывают, если был прямого включения, то не покатит, разве что раскинете нагрузку на вводе на 2 фидера (поровну) и поставите второй счетчик прямого включения
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а сколько клемм для подключения? если 11, то ТТ прокатит, если 8 - то нет
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 11:44 |
|
![]() |