Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Опасный ток и напряжение

mboris613
сообщение 11.6.2006, 10:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.3.2006
Пользователь №: 4191



Какой опасный ток и напряжение?
Ссылаясь на ПУЭ за 1989г.
- опасный ток 10мА,
- опасное напряжение (постоянное): 110В и выше
- опасное напряжение (переменное): 42В и выше

На экзамене по ОТ и ТБ ответив так сказали неправильно, якобы пересмотрели все данные по опасным токам и напряжению.
Соответственно возникает такой вопрос: ТАК КАКОЙ ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ СЧИТАЮТСЯ ОПАСНЫМИ, СООТВЕТСТВЕННО КАКОЙ ТОК ОТПУСКАЮЩИЙ И ФИБРИЛЯЦИОННЫЙ И Т.Д.

Пожалуйста подскажите ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 11.6.2006, 21:21
Сообщение #2


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



А что экзаменаторы(чтоб они были здоровы!) не сказали правильный ответ или хотя бы намекнули в каком издании какого справочника искать ответ?! icon_evil.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mboris613
сообщение 11.6.2006, 22:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.3.2006
Пользователь №: 4191



К сожалению нет!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lems
сообщение 12.6.2006, 0:06
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 29.12.2005
Из: Одинцово Московская область
Пользователь №: 4547



"Основы электробезопасности" А.Г. Качалов, В.В. Наумов УПЦ "Талант" 2004г.
"По степени физиологического воздействия можно выделить следующие токи:
- 0,8-1,2 мА - пороговый ощутимый ток (то есть то наименьшее значение тока, которое человек начинает ощущать);
- 10-16 мА - пороговый неотпускающий (приковывающий) ток, когда из-за судорожного сокращения рук человек самостоятельно не может освободиться от токоведущих частей;
- 100 мА - пороговый фибрилляционный ток; он является расчетным поражающим током. При этом необходимо иметь в виду, что вероятность поражения таким током равна 0,5 при продолжительности его воздействия не менее 0,5 с. Указанные значения пороговых токов относятся к токам промышленной частоты при длительности протекания более 1 с.
В новой редакции ГОСТ по электробезопасности предусматривается учесть расчетное соотношение, полученное экспериментальным путем отечественным ученым А.П. Киселевым еще в 50-е годы. Он назвал этот ток "безусловно поражающим": I (ПОР)=1,2(30+3,7 Gt), где Gt-масса тела человека. Так при массе тела человека 65 кг поражающий ток составит 320 мА. Хотя вполне очевидно, что в этом случае существенное значение имеет продолжительность воздействия тока.
ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ "Предельно допустимые уровни напряжения прикосновения и токов" дает подробную таблицу зависимости допустимых для человека значений токов от продолжительности их воздействия."

Ну и так далее, не очень-то хочется перепечатывать всю книжецу, попробуйте преобрести, сейчас литературы всякой очень много.


--------------------
Чем больше знаешь, тем отчетливей понимаешь, что ничего не знаешь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 12.6.2006, 18:13
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Считаю основным фактором состояние кожи и окр.среды (влажность и опасность по поражению) а не массу тела.
Есть такая книжка (давненько её читал), где приводятся различные случаи поражения э.т. Там есть примеры, когда человек попадал под 10 кВ и отделывался лёгкими ожогами, и наоборот, погибал от цепей управления (Питание тр-ор 0,4кВт 12В)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 16.6.2006, 1:53
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



Цифры не помню, но зависимость воздействия величины тока, при которой он становится опасным от времени можно показать на графике: