Есть производственный скад 20 х 15 метров, температура в складе минус 15 градусов, на складе ведется постоянная загрузка и сортировка различного металопроката.
Рабочее освещение осуществляется лампами УСС (светодиодные), питание освещения от ШО (ЩО находится в щитовой комнате 5х7 метров, нормальная температура 20 градусов), ШО запитывается от ВРУ а ВРУ от Дизель генератора. И я ломаю голову над аварийным освещением, и не знаю как быть, подскажите пожалуйста. ИБП ставить? и запитывать ИБП от ШО? и какие светильники брать? либо запитать ИБП через одну -две лампы рабочего освещения?? И потом требуется ли эвакуационное освещение с пиктограммами "Выход"?? |
|
|
Гость_Игорь_* ПОМОГИТЕ ПО АВАРИЙНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ 17.3.2013, 17:27
Диманыч ПУЭ
6.1.12. Для аварийного освещения рекомендуется... 17.3.2013, 18:02
Гость_Игорь_* "Светильники рабочего освещения и светильники... 17.3.2013, 19:12
shpinel Да, ИБП вполне подойдет. 17.3.2013, 19:19
Гость_Игорь_* С этим понятно, но тогда вопрос как установить ИБП... 17.3.2013, 20:16
uvk2 Делите свои светильники на две линии - рабочего и ... 17.3.2013, 23:57
Гость_Игорь_* Спасибо огромнейшее, будем думать над бесперебойни... 18.3.2013, 0:14
Диманыч Есть специальные светильники для этого со встроенн... 18.3.2013, 14:10![]() ![]() ![]() |
|