Здраствуйте всем!Вычитал на форуме что для вторички на сварочник для того чтоб тянул электрод 3 надо не менее 4.5мм2 Есть у меня многожильник медь деаметр 4мм пойдет он на вторичку али нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolodok
сообщение 3.3.2011, 10:15
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 848
Регистрация: 1.4.2009
Из: воронеж
Пользователь №: 14016



Цитата(ckyka @ 3.3.2011, 10:09) *
для вторички на сварочник для того чтоб тянул электрод 3

не менее 16мм2! icon_surprised.gif а 4мм=12мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg1ma
сообщение 3.3.2011, 13:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8328
Регистрация: 25.6.2010
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764



Цитата(ckyka @ 3.3.2011, 11:09) *
Здраствуйте всем!Вычитал на форуме что для вторички на сварочник для того чтоб тянул электрод 3 надо не менее 4.5мм2 Есть у меня многожильник медь деаметр 4мм пойдет он на вторичку али нет?

В двое сложи, будет в самый раз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IBEX
сообщение 15.3.2011, 23:28
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 29.1.2009
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314



Для меди берем расчет исходя из 10А на 1мм кв сечения провода, при работе тройкой, ток во вторичке обычно 120-140 А. Выводы делайте сами...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qaki
сообщение 15.3.2011, 23:56
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 961
Регистрация: 19.2.2008
Пользователь №: 10507



Цитата(ckyka @ 3.3.2011, 10:09) *
Здраствуйте всем!Вычитал на форуме что для вторички на сварочник для того чтоб тянул электрод 3 надо не менее 4.5мм2 Есть у меня многожильник медь деаметр 4мм пойдет он на вторичку али нет?

Для тройки в самый раз. На 140 А тройкой мало кто варит. Обычно 90-100 А.