Вопрос следующий. Есть щит управления (ШУП) двигателями технологических установок всего 6шт. Из справочных данных расчётных коэффициентов нагрузок тяжпрома для 4 х двигателей Ки=0,46, а для двух - Ки=0,15. Расчётный ток по РТМ 36.18.32 получился 9,5А. Всё как всегда, НО! Я знаю, как реально будет использоваться это оборудование: на 1 - 2 часа в смену одновременно будет включено 4 двигателя при этом с некоторой периодичностью будут вместе включаться ещё два двигателя, а это уже порядка 20 А! Фигня какая то... Как быть в этом случае, принять Ки=1 ?
Сообщение отредактировал vgspb - 26.2.2011, 11:08 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пропишите это в тех. задании на проект и в путь
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
Вопрос следующий. Есть щит управления двигателями технологических установок всего 6шт. Из справочных данных расчётных коэффициентов нагрузок тяжпрома для 4 х двигателей Ки=0,46, а для двух - Ки=0,15. Расчётный ток по РТМ 36.18.32 получился 9,5А. Всё как всегда, НО! Я знаю, как реально будет использоваться это оборудование: на 1 - 2 часа в смену одновременно будет включено 4 двигателя при этом с некоторой периодичностью будут вместе включаться ещё два двигателя, а это уже порядка 20 А! Фигня какая то... Как быть в этом случае, принять Ки=1 ? Если РЕАЛЬНО все 6 движков будут работать вместе (хоть какое то время) надо брать Ки=1. На то он и коэффициент использования |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12271 ![]() |
Тогда, видимо, на линию распределительного щита (ЩС), который будет питать этот шкаф (ШУП), нужно назначить Ки, который я рассчитал первоначально 0,5? Т.к. щит используется всего 1-2 часа в смену. Вроде бы логично, но ток, то опять упадёт ). Может коэффициент одновременности здесь нужен?
Сообщение отредактировал vgspb - 26.2.2011, 11:07 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Здравствуйте все. Здравствуйте "vgspb". А сможете выложить свой расчет и технические данные технологического оборудования?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12271 ![]() |
С верхним распределительным щитом (ЩС) я поспешил с выводами, там как раз нормальный ток получился для шкафа ШУП, а коэффициент Ки, который я расчитал изначально, как раз учел то, что работает этот шкаф ШУП только несколько часов в смену.
Расчеты и однолинейку ШУП выкладываю.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
... Расчеты и однолинейку ШУП выкладываю. Здравствуйте. Мое мнение: Склоняюсь к расчету с Ки не равным 1. Если же Вам известна технология работы механизмов и Вы уверены, что механизмы будут работать одновременно как Вы сообщали выше, то для расчета по выбору питающего кабеля для ЩУП надо одновременно включаемые двигатели (механизмы) считать как один электроприемник, с суммарно включаемыми двигателями, а далее вести расчет согласно РТМ. Если же по технологии не предусматривается строго одновременная работа например шнеков, а одновременность включения механизмов не является закономерной, то есть событие вероятностное, то Ваш расчет нагрузки ШУПа с Ки не равное 1 будет верным расчетом для выбора сечения кабеля и защитной аппаратуры. Замечу, что Кр взято Вами по таблице, где постоянная времени нагрева "То" от 10минут до 20 минут именно для выбора кабелей и уставки защитной аппаратуры. С уважением. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12271 ![]() |
спасибо за участие! Двигатели 100% включаются все!
В итоге, прочитав добрый совет OBON, я сделал так: рассчитал ШУП по Ки не=1, а вводной автомат поставил как будто Ки=1. В ЩС принял полученное при рассчете ШУП значение Ки. В итоге получается, что рассчитав Ки на ШУП я в ЩС уменьшил рассчетную мощность, снизив при этом сечение кабеля к ЩС, (ШУП включается не постоянно). |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |