Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Силовой трансформатор

Гость_gomed12_*
сообщение 6.6.2006, 14:18
Сообщение #1





Гости






Имеется трансформатор с маслянным охлаждением 10 кВ, 250 кВА, схема и группа соединения зигзаг/звезда-11.
Напряжение вторичной обмотки 0,4 кВ.
Необходимо перевести трансформатор на 6 кВ.
Как перекоммутировать первичную обмотку без перемотки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2004__*
сообщение 6.6.2006, 19:25
Сообщение #2





Гости






Как мне кажется, нужно пары обмоток сидящие на одном магнитопроводе запараллелить, начала обмоток с началом, концы с концами, затем полученные пары обмоток соединить в звезду. Вторичную обмотку не трогать. Часовой сдвиг получится 0, 4, 8 по желанию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2004__*
сообщение 6.6.2006, 19:42
Сообщение #3





Гости






PS. Соединение после переключения будет называться
двойная звезда - звезда 0
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 6.6.2006, 20:55
Сообщение #4





Гости






Большое Спасибо Viktor2004_. Больше 10 лет стоит новый трансформатор от КТП в садовом товариществе, решил в свободное время заняться им.