![]() Силовой трансформатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Силовой трансформатор |
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Имеется трансформатор с маслянным охлаждением 10 кВ, 250 кВА, схема и группа соединения зигзаг/звезда-11.
Напряжение вторичной обмотки 0,4 кВ. Необходимо перевести трансформатор на 6 кВ. Как перекоммутировать первичную обмотку без перемотки? |
![]() |
|
|
Гость_Viktor2004__* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Как мне кажется, нужно пары обмоток сидящие на одном магнитопроводе запараллелить, начала обмоток с началом, концы с концами, затем полученные пары обмоток соединить в звезду. Вторичную обмотку не трогать. Часовой сдвиг получится 0, 4, 8 по желанию.
|
![]() |
|
Гость_Viktor2004__* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
PS. Соединение после переключения будет называться
двойная звезда - звезда 0 |
![]() |
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Большое Спасибо Viktor2004_. Больше 10 лет стоит новый трансформатор от КТП в садовом товариществе, решил в свободное время заняться им.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 9:36 |
|
![]() |