Под нагрузкой повышается напряжение , После включения трансформатора под нагрузку повышается напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Под нагрузкой повышается напряжение , После включения трансформатора под нагрузку повышается напряжение |
9.2.2011, 1:31
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2010 Пользователь №: 20535 |
Здраствуйте! Помогите с ответом на такие вопросы.
1.Трансформатор 6/0,4кВ 160 кВА Напряжение на строне НН при включении тр-ра без нагрузки Uао=226В Uво=230В Uсо=228В Uав=401В Uвс=403В Uса=400В После подключении потребителей (нагрузки) - Uао=224В Uво=226В Uсо=227В Uав=460В Uвс=380В Uса=480В. Это второй случай за последний месяц. После первого думал что проблемы с прибором - заменил батарею. Но после второго случая не знаю в чем проблема. 2. Трансформатор 6/0,4кВ 100 кВА без нагрузки напряжение нормальное. После подключения нагрузки повышается линейное и фазное напряжение В ТП (у потребителей до 250-260В) КЗ в линиях нет так как ток по фазах 40-60А и на нулю 12А. Я думаю что здесь проблемы с трансформатором Заранее спасибо за ответы. Сообщение отредактировал megavolt77 - 9.2.2011, 19:29 |
|
|
megavolt77 Под нагрузкой повышается напряжение 9.2.2011, 1:31
Looking Это может быть обычный перекос фаз, но на нуневом ... 9.2.2011, 9:19
dimone493 - проверте надежность контактов на фазах трансформ... 17.2.2011, 15:45
Гость_Sashok_* Либо от неравномерной нагрузки,либо отгнил контур ... 17.2.2011, 21:15
megavolt77 Первый вопрос - ЗТП
Второй вопрос - КТП , ВЛ 19.2.2011, 8:51
Roman D А может ли быть, что меняется напряжение на высоко... 19.2.2011, 9:16
dimone493 Ток в нуле это нормальное явление при неравномерно... 19.2.2011, 9:55
Alexander.1964 Пост Sashok - это я написал
Было два случая похо... 19.2.2011, 15:20
cfift такой перекос восновном происходит при плохом... 19.2.2011, 19:20![]() ![]() |
|