Силовой трансформатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Силовой трансформатор |
| Гость_gomed12_* |
6.6.2006, 14:18
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Имеется трансформатор с маслянным охлаждением 10 кВ, 250 кВА, схема и группа соединения зигзаг/звезда-11.
Напряжение вторичной обмотки 0,4 кВ. Необходимо перевести трансформатор на 6 кВ. Как перекоммутировать первичную обмотку без перемотки? |
|
|
gomed12 Силовой трансформатор 6.6.2006, 14:18
Viktor2004_ Как мне кажется, нужно пары обмоток сидящие на одн... 6.6.2006, 19:25
Viktor2004_ PS. Соединение после переключения будет называться... 6.6.2006, 19:42
gomed12 Большое Спасибо Viktor2004_. Больше 10 лет стоит н... 6.6.2006, 20:55![]() ![]() ![]() |
|