УРАВНИВАНИЕ и ВЫРАВНИВАНИЕ потенциалов. Отличия. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
УРАВНИВАНИЕ и ВЫРАВНИВАНИЕ потенциалов. Отличия. |
4.6.2006, 18:59
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Наверное многим приходилось сталкиваться с подразделом ПУЭ 1.7 который называется "Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов". Однако пояснения терминов УРАВНИВАНИЕ и ВЫРАВНИВАНИЕ там нет. Так в чем же разница межу двумя этими терминами? А разница оказывается есть.
Побродив по безбрежным просторам ИНЕТА удалось выяснить следующее: ВЫРАВНИВАНИЕ электрических потенциалов это -электрическое соединение которое делает одинаковыми или приблизительно одинаковыми потенциалы корпусов электрооборудования и других проводящих корпусов, чтобы воспрепятствовать появлению мешающих или опасных напряжений между этими корпусами. Или, вот еще одно объяснение данного термина: — метод снижения напряжения прикосновения и шага между точками электрической цепи, к которым возможно одновременное прикосновение или на которых может одновременно стоять человек. Теперь попытаемся понять, что-же такое УРАВНИВАНИЕ потенциалов. УРАВНИВАНИЕ электрических потенциалов это- устранение разности электрических потенциалов между всеми одновременно доступными прикосновению открытыми проводящими частями стационарного электрооборудования и сторонними проводящими частями, включая металлические части строительных конструкций зданий, достигаемое соединением этих частей друг с другом при помощи проводников. Теперь попробуем проанализировать все вышеописанное. Было у электрика Посмотрел на трубы металлические, по которым насосы гнали воду, приварил к ним полосу железную, а полосу туда же, куда электродвигатели-к заземляющему устройству. Тоже самое сделал со металлическим швеллером потолка. Данную конструкцию , видимо, можно окрестить системой УРАВНИВАНИЯ потециалов. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
|
|
| Гость_Влад_* |
6.6.2006, 0:55
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Не понятно, где Вы искали определения. Гляньте в ПУЭ:
1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов. Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности. Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов. 1.7. 33. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.". И, если можно, вопрос не по теме: почему стало так НЕ удобно отвечать: раньше - прочел тему, решил что-то добавить, все на месте. А теперь нужно возвращаться бог знает куда!!! |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 5:49 |
|
|
|
|